五、深基础设计与施工100问 Q-F9oZ*0
钻孔灌注桩基事故的处理与建议 a3;.{6el)H
oo!g?X[[
摘要:桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。 tX251S
9)">()8
关键词:桩基础 ]c)SVn$6
6fkr!&Dy7
桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。 BGX@n#:
_#C}hwOR>X
l测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 `9ox?|iJ
b5DrwX{Ff
2单桩承载力达不到设计要求。 z+*Z<c5d
'm|m+K83
3成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。 -?W@-*J
gNwXOd u
4灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。 {#,FlR2
.6K>"
5断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故 ju#63
sYXS#;|M
6桩基验收时出现的桩位偏差过大。 RVfe}4Stm#
e@OA>
7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。 qC )VT3
lQ/XJw
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。 .N=hA
K\b O[J
一。桩基处理的一般原则 qj&)w9RLJE
+HX'A C
(一)处理前应具备的条件 *3$,f>W^
+]-KzDsr"V
1.事故性质和范围清楚。 HhvG#Sam!
W(aRO
2.目的要明确,应有预定处理方案。 {<kG{i/
-e~Uu
3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。 Z=0W@_s
7m M;Q
4,设计人员认可签字。 =FmU]DV
O[!o1.
(二)事故处理应满足的基本条件 hptuTBD
rg,63r
l、对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。 PlZiTP
vNC0M:p,
2、对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。 K_QCYS.
]D%k)<YK
(三)事故应及时处理,防止留下隐患 yr>bL"!CA
T Rw6$CR
1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。 ;X(n3F
Aq!['G
2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。 kre&J
GcR`{ 3hO
(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。 $1+K}tP
(5~C
_Y
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。 ??Zmj:8E'
*K|aK p}
二。桩基事故的常用处理方法 X}(0y
D.(G 9H
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。 ?^~"x.<nr
Rs`a@Fn
(一)接桩法 yUO|3ONT
>K
:"[?
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。 R(sM(x5a`
L2'd sOn
1、开挖接桩挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。 c~xo@[NaS
:,m)D775S
2、嵌入式接桩当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。 +,Az\aT/%
(二)补桩法 g5Rm!T+@I<
|xVCl<{F%
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。 s{e(- 7'
[.X%:H+
(三)钻孔补强法 Ug21d42Z4
FE}!bKh
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。 &._!)al
d8HB2c5y0i
l、高压注浆补强 a[n$qPm}
}&DB5M
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。 `?JgHk
=[JN'|Q+
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。 %v[Kk-d
sw|:Z(`
(四)扩大承台粱法 |8 bO5l:
Nz*sD^SJa
1.桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。 {ah=i8$
|Vi&f5p,@
2.考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。 au|^V^m
U*Qq5=dqD
(五)改变施工方法 d|]O<]CG_
A+I&.\QAR
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。 K;[%S
J\3} il
N
1.改变成桩施工顺序 rf->mk{
W(h8!}
如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。 vLuQe0l{
s.` d<(X?
2.改变成桩方法 ;YDF*~9u
T3./V0]\I
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。 @@83PJFid
Eap/7U1Q
(六)修改设计 _wNPA1q0J
y.p6%E_`
1.改变桩型 pFTlhj)1
fm%RNAPvc
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。 n=? 0g;1!
IY6_JGe_w
2.改变桩位 S |>$0P4W(
yvCR = C
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。 ~lqGnNhh7
Jwd&[
O
3.上部结构卸荷 U@MP&sdL
0j(jJAE.
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。 k-V I9H!,