[急切求助]请教 2008年一道专业案例题 解答 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ych830821
 

发帖
206
土币
300
威望
35
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-11
关键词: 岩土
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-11
这样算是不对的
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线ych830821

发帖
206
土币
300
威望
35
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-11
请教,这样算问题出在哪里呢?
离线ych830821

发帖
206
土币
300
威望
35
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-12
深层平板荷载试验得到的应该就是fa了,不用再修正了呀,这样左、右基底fa=350有问题吗?
离线ych830821

发帖
206
土币
300
威望
35
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-12
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-12
现在基础埋深不同 边载影响就不同  所以要重新修正
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线jiaotongzhan

发帖
1147
土币
4397
威望
213
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-12
0.84m的算法是对的。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线main2

发帖
58
土币
8857
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-13
此题,要细心,首先看怎么会室内低于室外地坪,可以知道这是地下室。然后就可以判断室外地坪应该是原来的自然地面,显然原来的深层板试验是在5米深度做的,现在基础埋深变成了3米,所以要反修正一下。
离线maxwell

发帖
358
土币
3634
威望
187
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-13
引用第7楼main2于2011-09-13 08:59发表的  :
此题,要细心,首先看怎么会室内低于室外地坪,可以知道这是地下室。然后就可以判断室外地坪应该是原来的自然地面,显然原来的深层板试验是在5米深度做的,现在基础埋深变成了3米,所以要反修正一下。

如何反修正呢?
离线main2

发帖
58
土币
8857
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-13
就是按照5米反算出fak,然后再按3米修正就行了。这个历年题目有参考答案
离线maxwell

发帖
358
土币
3634
威望
187
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-14
就是按照5米反算出fak,然后再按3米修正就行了。
离线clintelf

发帖
237
土币
996
威望
20
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-23
如果按7楼的说法,深层载荷板可以推断出是在5米做的,
那我换一种推算法,我说76.0米是大面积填方后的标高,73.0米是自然地面标高,那么深层载荷板是不是就不用修正了?

所以我认为靠推断出来的数字是不可以用于计算题目的,应该是题目有点问题。