4.2 地基和基础 RAR0LKGX
&d`T~fl|
4.2.1 符合下列的情况,可不进行地基基础的抗震鉴定: j`^':!
}aYm86C]
(1)丁类建筑; {9TWPB/>
Wz$%o'OnC
(2)6度时各类建筑; "cjZ6^Hum
@k~?h=o\b
(3)7度时地基基础现状无严重静载缺陷的乙、丙类建筑; K%LDOVE8e
ToNi<~
(4)8、9度时,不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的乙、丙类建筑。 H e]1<tx
)
Kfk\
4.2.2 地基基础现状的鉴定,应着重调查上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜;当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落,上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜,或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势,该地基基础可评为无严重静载缺陷。 zM6yUEg
<B6@q4Q
4.2.3 存在软弱上、饱和砂土和饱和粉土的地基基础,可根据烈度、场地类别、建筑现状和基础类型,进行液化、震陷及抗震承载力的两级鉴定。符合第一级鉴定的规定时,可不再进行第二级鉴定。静载下已出现严重缺陷的地基基础,应同时审核其静载下的承载力。 3_=~7B)
8
`NA[zH,w3
4.2.4 地基基础的第一级鉴定应符合下列要求: Rf@D]+v
Cpaeo0Oq
4.2.4.1 基础下主要受力层存在饱和砂土或饱和粉土时,对下列情况可不进行液化影响的判别: ;SQ<^"eK
GF~^-5
(1)对液化沉陷不敏感的丙类建筑; Wd4fIegk
*nNzhcuR
(2)符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》液化初步判别要求的建筑; }_XW?^/8
8xhXS1
(3)液化土的上界与基础底面的距离大于1.5倍基础宽度。 sh.xp8^)^>
GZT}aMMSJ
4.2.4.2 基础队主要受力层存在软弱土时,对下列情况可不进行建筑在地震作用下沉陷的估算: 3WyK!@{
E
[JXQ76
(1)8、9度时,地基土静承载力标准值分别大于80KPa和100KPa; !f_GR Pj'
m1_?xU
(2)基础底面以下的软弱土层厚度不大于5m。 Q0~5h?V'
N_<sCRd]9
4.2.4.3 采用桩基的建筑,对下列情况可不进行桩基的抗震验算: M<JJQh5
`;fh<kv
(1)按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定可不进行桩基抗震验算的建筑; p>v,b&06
PK1j$&F
(2)位于斜坡但地震时土体稳定的建筑。 PJj{5,#@3
hT6:7_UD
4.2.5 地基基础的第二级鉴定应符合下列要求; =/=x"q+X
E%eao$
4.2.5.1 饱和土液化的第二级判别,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定,采用标准贯入试验判别法。存在液化土时,应确定液化指数和液化等级,并提出相应的抗液化措施。 Ab7hW(/
3ojK2F(1D
4.2.5.2 软弱土地基及8、9度时Ⅲ、Ⅳ类场地上的高层建筑和高耸结构,应进行地基和基础的抗震承载力验算。 RsBo\#`
1wUZ0r1'
4.2.6 现有天然地基的抗震承载力验算,应符合下列要求: EQPZV
K/
8o8FL~&]
4.2.6.1 天然地基的竖向承载力,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法验算,其中,地基土静承载力设计值应改用长期压密地基土静承载力设计值,其值可按下式计算: iU^ 4a
m^zx&
fsE=ξsfsc (4.2.6-1) SCeZt [
m}.ru)^p
fsc=ξcfs (4.2.6-2) RAKQ+Y"nl
Hxr2Q]c?u
式中 fsE——调整后的地基土抗震承载力设计值(KPa); ANSv ZqKh
l|`FW
ξs——地基土抗震承载力调整系数,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》采用; 9[DQ[bL
XuJwZN!(
fsc——长期压密地基土静承载力设计值(KPa); ^&<~6y}U^
5_Yv>tx
fs——地基土静承载力设计值(KPa),其值可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》采用; 47I:o9E
G],+?E_,
ξc——地基土长期压密提高系数,其值可按表4.2.6采用。 sBuJK'
O<4i)Lx2
地基土承载力长期压密提高系数 表4.2.6 THHrGvb
2>Kq)Ii
年限与岩土类别 Po/fs 3(P^PP8
1.0 0.5 0.4 <0.4 S-Va_t$
2年以上的砾、粗、中、细、粉砂 475yX-A
5年以上的粉土和粉质粘土 /rp4m&