lypjspdi 坛友有疑。此工程实例应该如何进行地基处理方案设计为妥当? a-i#?hld
kFD-
220kV变电站(乙类建筑),8度区(0.30g),场地液化等级 中等~严重,共有三层液化土层 Yn1 U@!
as
o8
地层条件如下: t#Yyo$9
0~3米,粉土,液化 sY1@ch"
3~8米,粉砂夹粉土,液化 &sx/qS#,VL
8~11米,粉质粘土,可塑为主 D|9B1>A,m
11~12.5,粉砂,液化 {
H9pF2C
12.5以下,粉质粘土,可塑~硬塑 ub4(mS
+u25>pX
现采用振冲碎石桩处理液化,满堂布置,问题是:处理深度多少合适?是否要穿透所有液化土层?能否只处理8米以上的液化土层?是否有类似的工程案例?