该商业中心楼高5层,高度34.82m,采用框架剪力墙结构,设两层地下室。其征地面积13129.2㎡,地下室负一层建筑面积为10895.23㎡,负二层建筑面积为11486.47㎡。地下室底板埋深-13.90m(标高80.15m),采用独立柱基础。 v2d<o[[C
东侧及北侧距现有房屋仅2m,不具放坡开挖条件,由于建筑物基底埋深为13.90m,安全等级为一级,采用悬臂桩逆作法进行支护,经初步估算,其悬臂桩嵌土深度不少于9m。 Y=r!2u6r~
经业主要求,设计变更后,地下室底板埋深-19.0m(标高75.05m),基坑深度大加了5.1m,未作补充勘察,我造!!。好象东侧及北侧又采用什么桩了。桩径达5.4m,做这种桩的目的是什么呀,重力桩??。我的想法还不如作一个地下连续墙!!设计是不是有点想当然了呀。这种超大桩我只有在三峡库区边坡治理时见过,在本地区真没有见过哟。 5?Bc
Y;
图一:悬臂桩,里侧为桩径为5.4m的桩基施工现场! IE2CRBfs
图二:悬臂桩,里侧为桩径为5.4m的桩基施工现场! hw;0t,1
图三:桩间土,为硬塑状红粘土,土质还可以。 <3b'm*
图四:悬臂桩,成排状,桩间距约40cm! ~e{H#*f&1/