你这个好像出问题了,2008年8月18号 铁道部出了一个关于铁路隧道设计规范的修订通知,上面已经修改了10.5.8条的关于“钢筋直径大于25mm必须使用焊接工艺”这一说法。 ,e+S7YX
所以现在要求的钢筋都不能焊接了 ;xjw'%n,
本来纵向水平筋就一直要求的是绑扎,现在又增加了环向主筋要求也是绑扎,这个问题整的很复杂,单纯的采用绑扎大直径的钢筋,稳定性不能满足要求,容易钢筋绑扎完成后出现整体垮塌事件,具有较大的安全隐患,目前现场想的办法是主筋采用点焊,然后再施加绑扎,拱部钢筋(一般在偏拱位置,接头要避免出现在应力集中部位)采用机械套筒连接。