论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2315阅读
  • 9回复

[求助]距离基坑底面1h范围外有一燃气管道,可否采用土钉墙? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线59701821
 

发帖
153
土币
17315
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-11
请教下,有一个基坑,高度约3.5-4.2m,距基坑1h左右有一钢质燃气管道,埋深1.4m,请问可以采用土钉墙支护吗?需不需要采用预应力?土质为1.8m的素填土,内摩擦角30度,然后是2m的强风化泥岩,粘结力30,内摩擦角15度,然后以下一直是中风化泥岩,粘结力240,内摩擦角17度。地下水比较深,不考虑止水和降水。 r/!,((Z\  
}Kgi!$<aQx  
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线zhuguiping88

发帖
82
土币
199755
威望
3
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-11
用重力坝最好
离线59701821

发帖
153
土币
17315
威望
22
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-11
重力坝也要大开挖,也不怎么好。
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-12
强风化泥岩,粘结力30,内摩擦角15度,然后以下一直是中风化泥岩,粘结力24,内摩擦角17度。k中风化内聚力比强风化的低?合理吗?
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-12
泥岩水浸、风化后强度丧失很多。最好不要采用土钉墙,因为此种支护结构变形较大,刚性管道恐难于承受 ]20:8l'  
得过且过
离线skywzm

发帖
121
土币
571
威望
33
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-12
土钉位置与燃气相碰不?建议还是别用土钉吧。
离线59701821

发帖
153
土币
17315
威望
22
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-12
锚杆挡墙行不行呢?燃气埋深大概是1到1.4m。
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线l_shen_fang

发帖
30
土币
7
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-13
不到4米的坑。。护个壁就好了
从事基坑设计,土钉、桩锚、内支撑
QQ 406188217
离线zhuguiping88

发帖
82
土币
199755
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-19
三楼发现的这个应该是勘察有问题 现在就是这样 只要是勘察提供的就一定是正确的 设计做出来的就一定计算有问题 哎 悲剧的市场
离线cgky090913

发帖
247
土币
935
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-08
不是很了解,学习了~