引用第36楼flydpf于2010-11-02 18:53发表的 :
看了下,能否这么理解,有一道支撑的时候,围护桩削弱的是他的受拉区的混凝土,只要钢筋保留着继续受拉,整个基坑的安全度应该还是可以保证的,围护桩的安全度应该能达到原来不削弱情况的80%~90%;
但是如果把混凝土撑过早的拆除,让围护结构变成悬臂结构,就变成了削弱混凝土围护桩的受压区,剩下的钢筋作为受压钢筋存在,效果并不明显,因此整个截面削弱比较大,这一块围护桩的削弱我猜测可以简单的用EI来估算一下,削弱的都是远离形心的,整个截面的削弱没准可以达到一半甚至更多;
另外整个基坑深8m多,应该是多层地下室,如果考虑到地下室中板的刚度,相当于对围护桩减跨,没准会更安全一些。