4.2 地基和基础 [0G>=h@u
"ci<W_lx
4.2.1 符合下列的情况,可不进行地基基础的抗震鉴定: 'Kj8X{BSFb
]& qmV
(1)丁类建筑; M^^u{);q
cIgicp}U
(2)6度时各类建筑; VgNt
q}["Nww-
(3)7度时地基基础现状无严重静载缺陷的乙、丙类建筑; jTx,5s-
ZWJFd(6
(4)8、9度时,不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的乙、丙类建筑。 (7rG~d1iS
S&P5##.u`
4.2.2 地基基础现状的鉴定,应着重调查上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜;当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落,上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜,或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势,该地基基础可评为无严重静载缺陷。 1`_i%R^
o^!
Zt 9
4.2.3 存在软弱上、饱和砂土和饱和粉土的地基基础,可根据烈度、场地类别、建筑现状和基础类型,进行液化、震陷及抗震承载力的两级鉴定。符合第一级鉴定的规定时,可不再进行第二级鉴定。静载下已出现严重缺陷的地基基础,应同时审核其静载下的承载力。 AcF;5h
G#4cWn'
4.2.4 地基基础的第一级鉴定应符合下列要求: %j=,c{`Q
s"|N-A=cS
4.2.4.1 基础下主要受力层存在饱和砂土或饱和粉土时,对下列情况可不进行液化影响的判别: +6{KrREX)
ngJES`0d
(1)对液化沉陷不敏感的丙类建筑;
oB$D&
G#! j`
(2)符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》液化初步判别要求的建筑; '4A8\&lQO
cZ7b$MZ%9
(3)液化土的上界与基础底面的距离大于1.5倍基础宽度。 EF{_-FXY
-3r&O:
4.2.4.2 基础队主要受力层存在软弱土时,对下列情况可不进行建筑在地震作用下沉陷的估算: JPk3T.qp
C6eo n4Ut
(1)8、9度时,地基土静承载力标准值分别大于80KPa和100KPa; .0q %A1H
[J+K4o8L<A
(2)基础底面以下的软弱土层厚度不大于5m。 5\tYs=>b<
yXw xq(32
4.2.4.3 采用桩基的建筑,对下列情况可不进行桩基的抗震验算: @]HV:7<q
'vTD7a^
(1)按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定可不进行桩基抗震验算的建筑; -K/' }I
mHox
(2)位于斜坡但地震时土体稳定的建筑。 2Xgw7`
!L
>}/"gx
4.2.5 地基基础的第二级鉴定应符合下列要求; &w3LMOT
T+2I:W%
4.2.5.1 饱和土液化的第二级判别,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定,采用标准贯入试验判别法。存在液化土时,应确定液化指数和液化等级,并提出相应的抗液化措施。 bct&ge7YX
RS/%uxS?
4.2.5.2 软弱土地基及8、9度时Ⅲ、Ⅳ类场地上的高层建筑和高耸结构,应进行地基和基础的抗震承载力验算。 f(?`PD[
qD#-q vn
4.2.6 现有天然地基的抗震承载力验算,应符合下列要求: ]IJ.}
\o@b5z]e
4.2.6.1 天然地基的竖向承载力,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法验算,其中,地基土静承载力设计值应改用长期压密地基土静承载力设计值,其值可按下式计算: @11voD
?kb\%pcK
fsE=ξsfsc (4.2.6-1) r/L3j0
!U/:!e`N
fsc=ξcfs (4.2.6-2) ][bz5aV
4#=!VK8ZH
式中 fsE——调整后的地基土抗震承载力设计值(KPa); t Q_}o[
W.n@
ξs——地基土抗震承载力调整系数,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》采用; cuquA ~
vVLR9"rHM
fsc——长期压密地基土静承载力设计值(KPa); tO?*x/XC{
4!6g[[|&J
fs——地基土静承载力设计值(KPa),其值可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》采用; 9&'Mb[C`"
J\
ξc——地基土长期压密提高系数,其值可按表4.2.6采用。 ?#D@e5Wf
$b$r,mc
地基土承载力长期压密提高系数 表4.2.6 $YaL3n
=fi.*d?$7
年限与岩土类别 Po/fs ^m8\fCA*
1.0 0.5 0.4 <0.4 qr=U=oK
2年以上的砾、粗、中、细、粉砂 zAB-kE\)
5年以上的粉土和粉质粘土 k=bv!T_o
8年以上地基土静承载力标准值大于100KPa的粘土 1.2 1.1 1.05 1.0 foE2rV/Y
O,JthlAV4
注:①Pa指基础底面实际平均压应力(KPa); QbqLj>-AJ
8yFD2(#
②使用期不够或岩石、碎石土、其他软弱土,提高系数值可取1.0。 Yjk A^e
60AX2-sdJ,
4.2.6.2 承受水平力为主的天然地基验算水平抗滑时,抗滑阻力可采用基础底面摩擦力和基础正侧面土的水平抗力之和;基础正侧面土的水平抗力,可取其被动土压力的1/3;抗滑安全系数不宜小于1.1;当刚性地坪的宽度不小于地坪孔口承压面宽度的3倍时,尚可利用刚性地坪的抗滑能力。 qm]ljut
N M~e
4.2.7 桩基抗震承载力验算时,非液化土的单桩抗震竖向承载力设计值可按静载时的1.5倍采用;水平承载力设计值可按静载时的1.2倍采用。
YQX>)'
+I\bs.84
4.2.8 7~9度时山区建筑的挡土结构、地下室或半地下室外墙的稳定性验算,可采用现行国家标准《建筑地基基础设计规范》规定的方法;但抗滑安全系数不应小于1.1,抗倾覆安全系数不应小于1.2。验算时,土的重度应除以地震角的余弦,墙背填土的内摩擦角和墙背摩擦角应分别减去地震角和增加地震角。地震角可按表4.2.8采用。 S_2I8G^A
/yrR
f;}<O
挡土结构的地震角 表4.2.8 <k^9l6@
x_Ais&Gc
类 别 7度 8度 9度 r?/>t1Z
水 上 1.5° 3° 6° N??<3j+Iu
水 下 2.5° 5° 10° 2 >xV&