地点:黄河特大桥水上施工平台 WBN3:Y7
桩径:2M 4++
&P9
钻孔深度:110 ^vw[z2"
导管内径:31.5CM (l+0*o,(
导管悬空:60CM KOhK#t>H@0
灌注前泥浆指标:粘度18秒 含砂2% 比重1.12 9ERyr1-u v
灌注前沉淀:14CM K0A[xkX6
Se}&2 R
灌注连续作业每车8M3 C40混凝土 A<}nXHs-
3D}Pa
连续三根桩都出现同样问题 "W^+NeLc
灌注首封正常:16M3下去埋深5M 提管1节3M 剩余埋深2M B%n|%g6K|h
每次都是灌注至第5车开灌不到1方就出现堵管 l6T^e@*
-JfqY?Ue_2
提空导管也不见混凝土下落!提至地面!发现混凝土在导管内板结! :8t;_f
Yr)<1.K4,M
求助什么原因引起的! 6w`.'5
麻烦各位老师能详细指点一下: Xk] uXx:TN
]xxE_B7
补充"导管开始甲方说不规范! 我们就又买了一副新的导管! B4/\=MXb
新的也出现同样的问题 Nr"gj$v
导管密水实验都做的合格! `T,^os#6
我怀疑是混凝土原因!但是同样的混凝土用在陆地2米直径91米深的孔就不会出现堵管 y$8S+N?>
混凝土塌落度21CM 但是混凝土遇到阻力就会出现局部砂石分离!石子堆积! ]bP1gV(b-
是不是因为外加剂或者粉煤灰的问题呢!但是甲方不承认!粉煤灰他们是用的2级粉煤灰 {%Rntb
}IRD!
z!G?T(SpA