地点:黄河特大桥水上施工平台 mQo]k
桩径:2M 0($MN]oZa
钻孔深度:110 (MJu3t
@
导管内径:31.5CM /PHktSG
导管悬空:60CM urXM}^
灌注前泥浆指标:粘度18秒 含砂2% 比重1.12 * k=Pk
灌注前沉淀:14CM ?\ho9nyK
lt}|Y9h
灌注连续作业每车8M3 C40混凝土 '3%!Gi!g
G^r^" j
连续三根桩都出现同样问题 P`V#Wj4\
灌注首封正常:16M3下去埋深5M 提管1节3M 剩余埋深2M Oyj!N`&z@
每次都是灌注至第5车开灌不到1方就出现堵管 LLaoND6
!C#q
提空导管也不见混凝土下落!提至地面!发现混凝土在导管内板结! o*5|W9
8h;1(S)*Z
求助什么原因引起的! -kQ{~">w
麻烦各位老师能详细指点一下: Bv3?WW
{%UY1n
补充"导管开始甲方说不规范! 我们就又买了一副新的导管! NpH)K:$#%
新的也出现同样的问题
gt}/C4|
导管密水实验都做的合格! B-r9\fi,
我怀疑是混凝土原因!但是同样的混凝土用在陆地2米直径91米深的孔就不会出现堵管 *K-,<hJ#L
混凝土塌落度21CM 但是混凝土遇到阻力就会出现局部砂石分离!石子堆积! t=A|
K
是不是因为外加剂或者粉煤灰的问题呢!但是甲方不承认!粉煤灰他们是用的2级粉煤灰 rpDH>Hzq