论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6800阅读
  • 18回复

[求助]基坑支护----内支撑方案请教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jlzhw123
 

发帖
41
土币
175
威望
8
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-11
该工程概况如下:     %.k~L  
    工程场地位于珲春街(解放路~松江中路)。该工程拟建商业街长约600m,宽约15~20m。地下1层,基底深度为自然地面下9米。拟建物结构类型为框架结构,基础型式拟采用筏板基础。工程重要性等级为二级,场地等级为二级,地基等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级。 &B1j,$NRc  
6T"4<w[  
该工程周边环境:     9:DT+^BB  
     该商业街周边紧邻既有建筑,现状建筑均不拆除,建筑物外边线距现有建筑4-5m,现有建筑物均为多层或高层建筑,基坑埋深一般在5m左右。 ;Gc,-BDFw  
Y~E 8z  
本场区地层情况如下:   y vIeK6  
    (1)杂填土(Q4ml):杂色,由残土、碎石、炉渣等组成。该层成分复杂,强度极不均匀。厚度为2.7~5.5m。 Q]/ZVcoqo  
    (2)粉质粘土(Q4al):黄色,湿,呈软塑~硬塑状态,高~中等压缩性。摇震反应不明显,切面较光滑,干强度及韧性中等,局部不均匀夹薄层粉土。静探值(Ps)为0.8~3.0MPa,厚度为1.9~7.9m。 ?3[Gh9g`  
    (3-1)粉细砂(Q4al):黄色,湿,呈松散~稍密状态。成分以石英和长石为主。厚度为0.4~1.5m。 0d>|2QV   
    (3)中粗砂(Q4al):黄色,湿,呈稍密~中密状态,局部呈密实状态。成分以石英和长石为主,局部含砾石10~20%,局部不均匀夹薄层粘性土。静探值(Ps)为2.0~12.0MPa,厚度为0.4~3.2m。 R[#Np`z  
    (4)卵石 (Q4al):杂色,湿~饱和,呈中密~密实状态。砾石粒径多为20~80mm,中粗砂充填孔隙含量约占40%。圆锥动力触探(N63.5)大于12击/10cm,静探值(Ps)为大于20.0MPa。 m*bTELb  
s#Os?Q?  
基坑支护方案选择: ZhqGUb  
   甲方提供了一份基坑支护设计方案,是桩锚支护。但据现场实际情况而看,该施工方案存在一定难度和不切合实际性,现我单位考虑采用内支撑----对撑支护方案,可是水平有限,现恳请各位大侠给个建议:支撑水平间距需多大?采用什么支撑结构为好?谢谢!!!!
1条评分
batu9926 土币 +10 - 2010-12-15
时刻学习。
离线土博士

发帖
298
土币
2184
威望
349
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-11
杂填土(Q4ml):杂色,由残土、碎石、炉渣等组成。该层成分复杂,强度极不均匀。厚度为2.7~5.5m。 dDu8n+(8 L  
8SZZ_tS3r  
相邻基础埋深在5米左右,实际上严格控制好9米深的基坑中的下面4米深范围内的土体就可以了,可以采用桩+土钉支护形式,桩顶标高设置在地面下4米左右,桩下可设置一排锚杆。如果上面5米对位移控制要严格点,可以适当辅助预应力。不过按描述,属于二级基坑,位移可以不用要求很严格。但是不管你采取何种支护方案,有一点要特别注意的是:原有周边建筑物散水下面的回填土一般质量很差,所以首先一定要控制好基坑周边地表的排水系统,最好在周边游建筑物的基坑地表铺设一层防水材料,此外一定要将周边建筑物的排水管链接起来一起用管道排走。否则,如遇暴雨,周边建筑的排水会通过竖向排水管流向基坑周边地表,会直接渗入地下,有可能导致工程事故。鉴于此,最好在基坑上4米范围内设置些排水管,以便导走基坑侧壁土体中的残留水。
1条评分
batu9926 土币 +10 - 2010-12-15
离线土博士

发帖
298
土币
2184
威望
349
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-11
(1)杂填土(Q4ml):杂色,由残土、碎石、炉渣等组成。该层成分复杂,强度极不均匀。厚度为2.7~5.5m。 d`<#}-nh   2^X<n{0N)  
    (2)粉质粘土(Q4al):黄色,湿,呈软塑~硬塑状态,高~中等压缩性。摇震反应不明显,切面较光滑,干强度及韧性中等,局部不均匀夹薄层粉土。静探值(Ps)为0.8~3.0MPa,厚度为1.9~7.9m。 9EjjkJ%)q   ?vBMx _0  
    (3-1)粉细砂(Q4al):黄色,湿,呈松散~稍密状态。成分以石英和长石为主。厚度为0.4~1.5m M7fPaJKL  
Z!+n/ D-1  
分析各土层厚度,可以看出,在9米深基坑范围内局部会存在粉细砂,(2.7+1.9+0.4)-(5.5+7.9+1.5)最浅的在地表下5米。从粉细砂的厚度来看,比较薄,局部可能是软弱夹层,需要查看其渗透系数,此土层需要特别注意,原因如下:1、此土层在水的作用下,可能流出来,进而逐渐掏空基坑侧壁土体,导致地表沉降加剧,甚至会对周边建筑造成危害,顺便提醒下,需要查出周边建筑基础的形式,是桩基础还是筏板基础等,不同情况需要区别对待,如是桩承台基础就比较有利。2、在基坑下4米施工时,要避免雨季或下雨天,施工要及时封闭侧壁土体,以便保护细粉砂层。此层土体稍不加注意,危害是极其之大的。采取桩支护时,桩间一定要喷射混凝土封闭土体,最好也设置些带有反滤层的排水管,以减轻后侧土体中水可能对面层造成的附加侧压力。
1条评分
batu9926 土币 +10 - 2010-12-15
离线土博士

发帖
298
土币
2184
威望
349
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-11
欢迎探讨!
离线uubird

发帖
379
土币
318
威望
8
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-11
资料给的不全啊
高级工工程师,我来了
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-11
同意2楼的意见!
离线excavation

发帖
1160
土币
119525118
威望
1369
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-12
现在有些人总是上网问一些问题,论坛成了某些人的咨询平台了,臭不要脸的。大家要小心啊,要知道,技术也是有价值的,不能轻易给他们提供。
离线jlzhw123

发帖
41
土币
175
威望
8
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-12
引用第6楼excavation于2010-12-12 06:57发表的  : U\q?tvn'J  
现在有些人总是上网问一些问题,论坛成了某些人的咨询平台了,臭不要脸的。大家要小心啊,要知道,技术也是有价值的,不能轻易给他们提供。 D7C%Y^K]>E  
h: zi8;(  
我本虚心请教,请各位专业人士不要如此人般度量之小! YVO~0bX:  
大家一起讨论是主要的,互相学习。
时刻学习。
离线jlzhw123

发帖
41
土币
175
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-12
引用第2楼tubx于2010-12-11 11:08发表的  : "O{:jfq  
(1)杂填土(Q4ml):杂色,由残土、碎石、炉渣等组成。该层成分复杂,强度极不均匀。厚度为2.7~5.5m。 d`<#}-nh   ,_yf5 a  
    (2)粉质粘土(Q4al):黄色,湿,呈软塑~硬塑状态,高~中等压缩性。摇震反应不明显,切面较光滑,干强度及韧性中等,局部不均匀夹薄层粉土。静探值(Ps)为0.8~3.0MPa,厚度为1.9~7.9m。 9EjjkJ%)q   N%`Eq@5  
见解很到位,谢谢! &MF%zJ6  
不过我没做过内支撑,现建设单位较倾向于此,并且设计院的也曾向其建议过做内支撑。我冒昧请教下,内支撑该怎么做?此工程横向宽度不大,但是要是做对撑的话,坑中间肯定需要一排支撑桩的,为节省成本,对撑应水平多大间距呢?
时刻学习。
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-12
从你提供的土的资料来看,基坑开挖深度内涉及的土层为3-1及3层。而且基坑开挖深度内的土的自稳能力很差,砂性土在水压力作用下,极有可能产生流砂。所以作内支撑方案是很有必要的。由于你这个基坑四周离现有建筑物很近。建议考虑桩加内支撑的方案。由于基坑开挖的深度有9米,建议做两道内支撑。
1条评分
batu9926 土币 +10 - 2010-12-15
离线kevinzyb

发帖
190
土币
20439
威望
247
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-13
貌似土还不错,地下水应该比较深吧?所以不必担心流砂的问题,主要还是水平位移对周边建筑物的影响是最重要的。 ?QXo]X;f&  
现在建筑物距基坑仅4-5米,且有些多层建筑应该是浅基础,所以本人觉得采用桩加支撑的形式还是合适的。 qjp<_aw  
建议将桩顶稍微下压,做一道支撑应该就行了,下面的粉质粘土,粉砂等还是不错的,水平间距一般取8米左右。
1条评分
batu9926 土币 +10 - 2010-12-15
离线wdgeotech

发帖
88
土币
119
威望
23
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-14
1: 围护形式的采用必须确保之水效果 V OViOD  
2:周边构筑物的基础形式要确定,桩基为题不大,如果是浅基础一定要注意,设计过程中必须考虑基地压力对基坑的影响,荷载不小的 3q.O^`y FU  
3:坑内降水为主。止水帷幕深度要深一点,减少对坑外水位的影响,要监测,否则会引起楼房沉降 \'40u|f  
4:支撑方案考虑逆作,顶板作为第一道支撑,在增加一道钢支撑,间距3~3.5m Y+tXWN"8  
5:光说不行,必须要找专业人士设计,这个基坑有点难度,不是随便说说就可以的 O2Mo ~}  
6:望慎重
1条评分
batu9926 土币 +10 - 2010-12-15
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站