论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5567阅读
  • 33回复

[每日专业考试题]2011-3-23日:将软弱下卧层的承载力标准值修正为设计值时? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sunjun
 

发帖
2013
土币
61851
威望
4607
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-23
2、 将软弱下卧层的承载力标准值修正为设计值时( )。

A. 仅需作深度修正

B. 仅需作宽度修正

C. 需作宽度和深度修正

D. 仅当基础宽度大于3m时才需作宽度修正

海纳百川,有容乃大;
壁立千仞,无欲则刚
离线userw

发帖
162
土币
0
威望
13
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-24
C. 需作宽度和深度修正
承载力 应该是 没有 标准值和 设计值的说法, 只有极限承载力有标准值的说法。
离线hanjian1009

发帖
280
土币
8474
威望
330
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-25
A
只做深度修正
离线pjc81

发帖
255
土币
55
威望
18
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-25
A
只做深度修正  (GB50007-2002)5.2.7
离线liujia198559

发帖
130
土币
2097
威望
542
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-25
A 对,再问下 换土垫层中下卧层承载力计算时,下卧层以上土的自重,重度是按原来的取值,还是按换填新土取值?是不是应该取二者较大的?
向大家学习!
离线yongjie113

发帖
502
土币
8
威望
895
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-27
回复4楼,应该是按换填后的土的自重取值,因为你是在验算换填后的软弱层得承载力问题
离线hq881001

发帖
48
土币
901
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-27
我觉得应该是D!
人在江湖,哪能不发愁?
离线anzi

发帖
106
土币
1752
威望
81
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-28
A,深度修正
离线ysden

发帖
250
土币
651
威望
1220
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-07
这样的题目还有同志做错啊,不应该呢,多看看规范。
离线fjm2003

发帖
179
土币
54
威望
153
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-07
A. 仅需作深度修正
离线wuzubiao

发帖
66
土币
20
威望
344
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-08
答案应该为A。
一般情况下,由于载荷板尺寸的影响,原位测试的影响范围可能没有达到软弱下卧层;实际基础的影响深度要大得多。
遇到软弱下卧层,试验结果与实际情况有出入,应进行深度修正。
离线xirenqiang

发帖
547
土币
3303
威望
-6
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-09
回 5楼(yongjie113) 的帖子
个人不同意你的观点,实际上深度修正主要在于基础地面两侧超载对地基承载力的贡献,对于下卧层而言,由于垫层只是局部的,作用于其上的超载应该是原土的自重应力。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!