论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3936阅读
  • 17回复

[热点讨论]基坑支护采用蛋壳形结构的设想 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wodeyantu
 

发帖
6
土币
189
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-23
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-10-06) —
K* 0 aXr?  
先看个例子,别人做的天津某地基坑支护,(我不会上传,只好叙述下) a4Ls^  
一个约140m*35m的基坑,开挖11.4m,周围打混凝土灌注桩和搅拌桩,垂直基坑长边方向做横撑,横撑和基坑围护桩连接处9m范围内做45°倒角,也就是连接处加2根斜撑。 B<(Pd  
横撑之间,桩布置撑弧形,整个长边一共由5段弧形加两端2段直线形式组成。  7N!tp,?  
zUNH8=U  
~v^%ze  
我不清楚,设计人为什么要做成弧形。弧形半径约24751米,夹角约为45°。 keqr%:E8  
这样做有什么优点?为什么要这么做? G OH  
e21E_exM0  
&3jBE --  
不管怎么样,基坑支护能否吸取结构上的薄壳理论,构造类似大坝的蛋壳形结构? ;HR 6X  
b{zAJ`|#[n  
?rky6  
]Jja  
};i&a%I|  
2%`^(\y  
P"oYC$  
sg+ZQDF{x  
-m E  
@Q/x&BV  
G`9cd\^  
Cc@=?  
8e]z6:}'E  
=U=e?AOG2  
离线wodeyantu

发帖
6
土币
189
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-23
薄壳结构的优势在省材料,分散应力,类似于平面系的拱结构。 14mXx}O  
基坑支护也是在一侧受压,这点和大坝受的压力类似。 N>Vacc_[  
把桩的布置做成圆柱侧面的形式,是否能节省材料,提高强度呢?   欢迎大家探讨,提出计算模型。 R.91v4 J  
cxAViWsf  
$o/0A  
~gSwxGT7d  
离线陈风格

发帖
246
土币
2619
威望
-6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-23
很有创意,值得学习
离线wodeyantu

发帖
6
土币
189
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-24
图来了,基坑支护设计图一半的抓图 Va:jMN  
离线honkonjp

发帖
92
土币
735
威望
360
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-26
可以传个电子版的学习学习吗?
离线diaohuwang

发帖
273
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-27
想法很好,施工起来是否负责哦

发帖
69
土币
2
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-28
有效利用拱的原理,应该是可以节省材料,提高工程安全系数的!
生命,就该浪费在美好的事物上。活在这珍贵的世间,我怎么舍得不开心!
离线wodeyantu

发帖
6
土币
189
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-01
基坑支护施工图.rar (180 K) 下载次数:81 g|Cnj  
附件来了,这个是天津某医院的基坑支护方案,2002年的了,关键是计算模型是什么,还是按照平面的计算,拱形结构作为多余的安全储备么? uFgw eOJ  
这样未免太不经济了,而且占周围地方过大。 %$Uw]a  
8^~]Ym:  
G}g+2`  
大家也发表下意见。 Yi3DoaS;"  
^[6AOz+L  
离线hzsh166

发帖
807
土币
4800
威望
1044
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-01
不具备实际操作性,冠梁钢筋如何绑扎? QGa"HG5NF  
离线xiaocheng

发帖
2546
土币
1440
威望
195
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-16
,学习学习!感谢分享!!
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-08
Re:检测转地铁设计,前途怎么样啊
想法很好,在某些特定工程上应该可以应用,但施工复杂多了,还是直线的最简洁。
离线linade

发帖
171
土币
996
威望
927
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-22
个人认为没什么实际意义,若基坑平面本身是弧形可考虑,若是直线就没必要了,2个原因 i;cqK&P;]  
1、做成弧线占用空间大,若有这么大空间可直接将坡顶土卸载,这对支护的贡献来得更直接有效。 *5 5yF `  
2、弧形现场不好施工,直线尚且施工不好就不要人为增加施工质量的不确定性了。况且直线弧形受力不明确,局部地方受力较大,安全较难确保。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站