谢谢你讲得很有道理!
D,cGW,2Nv
图1和图2 当时施工时正值赶工期每天管桩需求量大,那段时间管桩厂出厂检查把关不严把一些次以次充好给送过来,那两天坏桩率达到40%。停工检查,当然首先是从咱们施工方自己找原因,各种可能存在的问题都改了坏桩率依然不减,后来做桩的对比试验,从第三方厂家随机发几车桩过来在相同的区域让相同的设备去打,第三方共试验40根桩,仅一根突变,一对比结果就出来了。最后供货方也承认那批货主要是他们把关不严造成的。 ~Sq!P
图3和图4 的确是你分析的那样,桩端地层变化贯入度变小的可能性较大。图3 图4截除上面部份半个月后做高应变检测,承载力能满足设计要求可以使用。