只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-04
工地现场的真实图片,发上来供大家学习学习,管桩的施工过程其实蛮简单的,但有些细节(如:垂直度、锤帽是否平整、垫层厚度是否够、落锤高度是否合适、管桩强度是否合格等等)没做好的话爆桩头的概率还是会很高的。 oXQI"?^+  
pmiC|F83!8  
这张好像是管桩强度不够,都是粉碎性破坏。 !jR 1!i   
HggINMG  
bo#?,80L}`  
`j4OKZ  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
5条评分土币+72
f11zxt 土币 +4 优秀文章,支持! 2013-02-27
mqssdu 土币 +2 优秀资料,感谢! 2012-04-17
rockfill 土币 +50 图片不错 很真实 2011-07-26
weicheng988 土币 +1 优秀文章,支持! 2011-06-06
宁轲工作室 土币 +15 优秀资料!感谢对岩土bbs的支持! 2011-06-05
离线cjz06

发帖
40736
土币
520
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-04
爆桩头。。
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-04
混凝土强度不足
离线lixinhua1986

发帖
1573
土币
8774
威望
4496
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-04
这管桩的质量确实有问题吧,
做一个勤奋的人
离线yantu15062

发帖
254
土币
603
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-05
爆桩头后采取什么措施
离线hbicefish

发帖
42
土币
1275
威望
23
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-05
回 4楼(yantu15062) 的帖子
要看最后的贯入度了,如果贯入度符合收锤要求的话,应该做承载力检测试验,若承载力合格,把上面截去下面的可以当好桩使用。 |{H-PH*Iz  
要是贯入度还很大,就应该打联系单位通知设计单位考虑补桩。
1条评分土币+5
bluesilva_yt 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-06-08
离线俞翔

发帖
115
土币
456
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-05
箍筋偏细、间距偏大也是破坏的重要原因。这种桩要受到很大的轴向冲击力,为什么主筋采用的是钢绞线而不是钢筋?相同直径下前者的抗压能力不及后者。从最后一幅图可看出箍筋的存在提高了核心砼的抗压强度。thank u for sharing these wonderful pictures! RAW(lZ(  
真理是朴素的
离线wuji-hao

发帖
347
土币
2218
威望
731
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-05
看图识事: YdK]%%  
  图2桩的混凝土强度问题的可能性较大, 3./4] _p  
  图3桩端地层变化贯入度变小的可能性较大(尤其是遇到像以图4背景显示的东南沿海区厚层花岗岩残积土内的强风化团块等), YkKq}DXj  
  图4桩帽平整度不好的可能性较大,土上看桩还是较锤直的。 t%n3~i4X:  
AZCbUkq  
  一般是以一种原因为主,其它原因为辅造成。也有仅某一原因。造成桩头爆裂除了LZ所列施工操作规范及操作经验、管桩强度有关外,地质资料不可靠、或地层局部的突变造成贯入度变化,施工人员不知仍往死里打也会成为主因。 nsJN)Pt  
D{aN_0mT  
    图1先没看清,最后处理了下能看清楚桩头状况(附下),这种类型八成是打不动了,但离设计预定桩端深度还相差很远,就往死里打所造成。这里至桩强度问题可基本排除。 &T8prE?  
+ fQ=G/  
  下面图1 |*im$[g=-  
5Q.bwl:  
#Pz},!7  
{yy ^DlHb  
uYPdmrPB?l  
: qKxm(  
DM*mOT  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
离线xiaotao_10

发帖
580
土币
1676
威望
22
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-05
等待解决办法
山里的孩子告诉大家:面朝大海才知道今天的海风很大
离线hbicefish

发帖
42
土币
1275
威望
23
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-05
回 7楼(wuji-hao) 的帖子
谢谢你讲得很有道理! 8VJUaL@  
图1和图2 当时施工时正值赶工期每天管桩需求量大,那段时间管桩厂出厂检查把关不严把一些次以次充好给送过来,那两天坏桩率达到40%。停工检查,当然首先是从咱们施工方自己找原因,各种可能存在的问题都改了坏桩率依然不减,后来做桩的对比试验,从第三方厂家随机发几车桩过来在相同的区域让相同的设备去打,第三方共试验40根桩,仅一根突变,一对比结果就出来了。最后供货方也承认那批货主要是他们把关不严造成的。 32=Gq5pOc  
图3和图4 的确是你分析的那样,桩端地层变化贯入度变小的可能性较大。图3 图4截除上面部份半个月后做高应变检测,承载力能满足设计要求可以使用。
1条评分土币+5
bluesilva_yt 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-06-08
离线cwjz36

发帖
260
土币
19328
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-05
见识了。。。。。。。。。。。。。。
离线weakom

发帖
772
土币
27256
威望
59
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-05
谢谢分享。预制桩的施工,经验还是很重要的,贯入度和标高如何实现完美双控,对于预制桩的施工具有决定意义