论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17014阅读
  • 40回复

深厚淤泥上只采用管桩基础而不先做地基处理是否会有问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
31
土币
31438817
威望
45
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-02-15
            对于大底盘的地下室,基础底下为深厚淤泥,设计只采用管桩基础,淤泥未作处理,对于这样的基础形式是否会有安全问题?首先深厚淤泥会有比较大的固结沉降,管桩有比较大的负摩阻,其次淤泥的侧向约束小,管桩的长细比可能比较大。请有这方面的经验的大虾指教一下!
1条评分土币+8
dahengba 土币 +8 桩伴侣能否拯救管桩 http://www.yantubbs.com/read.php?tid=149281 桩伴侣能否拯救管桩 http://www.yant 2012-05-05
离线jiaotongzhan

发帖
1147
土币
4569
威望
213
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-02-15
为什么不对淤泥进行处理之后再做管桩呢?这样安全系数会很大的了!
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。

发帖
31
土币
31438817
威望
45
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-15
很多情况下都是不处理的,直接就做管桩基础,如果不出现桩被挤歪或挤断的情况,这样的地层情况深厚淤泥不做处理会不会有安全问题
离线lusterli

发帖
115
土币
26973
威望
16
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-02-21
现在的施工工期都比较急,往往都不做地基处理,但是在以后的使用过程就会有很多麻烦,地基下层,基础托空····
离线balarkaay

发帖
48
土币
1024
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-22
如果淤泥的厚度达到10米甚至以上,施工季节在雨季,那么……很不靠谱了。
我属于岩土工程!
离线haitun82

发帖
85
土币
245
威望
19
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-23
希望高人多谈谈自己的独到见解
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-24
厚层淤泥中采用管桩,极端的例子就是上海倒楼事件。由于厚层淤泥对管桩的水平约束力有限,无形中就成了高承台桩基基础,对于高承台桩基在设计计算上与普通桩基是有区别的
离线zhanglf19870

发帖
134
土币
3421
威望
61
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-09
艺高人胆大啊,肯定不行,
离线tingge

发帖
13
土币
231
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-10
放心做吧,大家都不处理的
离线luoqilong

发帖
33
土币
1864
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-14
一般现在较好的处理办法是先对桩顶以下2米的软土进行处理,再施工管桩。这样方便后期的基坑开挖,并且对保护管桩,使其桩位不歪。
离线dwl9171

发帖
318
土币
5411
威望
87
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-14
此工程有地下室,因此没有高承台桩基基础之说。注意在地下室施工时不要扰动原状土。
离线bailu416

发帖
84
土币
1334
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-15
学习了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站