以下文字由bluesilva_yt修改: vJct)i
有几个问题向大佬学习一下: Z__fwv.X[
1.棚顶混凝土板就和基坑连续墙一样,挖出土方、支模,按圆周分段浇筑吗?如果是这样每段多长才不会塌落,可以向内轴向浇筑多长? {QmK4(k?|c
2.插入的钢管是和混凝土中钢筋一样,起承受拉力和控制变形的作用吗?如果是这样,为什么不在混凝土尚未凝固时直接插入以保证接触关系而是凝固后再钻孔? EE | c@M^
3.钢管内的钢筋是干啥的?钢管内又要注浆又放钢筋,为啥不直接用大一点直径或厚度的钢管了,造价不会提高多少吧。这样是不是注浆质量差的话,钢筋就起不到作用了。 =./PY10'
4.超前注浆为什么不在管棚施工前进行,那样可以不用在混凝土钻进了吧?或者预留孔道应该也可以。 n%RaEL
V@s93kh
共同学习:混凝土浇筑的比较短,3米左右,主要为了使管棚生根。刚刚进洞时有个帽子似的,施工也安全。 ,UC|[-J
一般大管棚直径108mm,间距300mm左右,长度祝进出口地质条件而定,一般不小于20米,长的可达百米之上。一般有仰角 m\CU,9;;(
超前注浆有时在地面进行,一般地面有斜坡,操作也不方便,多数情况浆液扩散半径小,效果不如洞内好。洞内常常在大管栅之间用45mm小导管注浆 -{J0~1'#-
钢管内要注浆和钢管桩差不多了,强度提高了