论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3162阅读
  • 18回复

[请教]桩基础选用? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wxp4685165
 

发帖
105
土币
2178
威望
29
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-31
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率90%)
     本人最近做了一个工勘,小区的房屋,大部分都是20层,楼高约60m,地下室1层,最大单柱荷载约13000KN,从上往下土层分布如下:素填土,粉质粘土,泥质卵石,砂土状强风化粉砂岩(大部分夹有碎块状强风化粉砂岩,风化不均一)。土层较为简单,卵石层顶埋深6-18m,层厚3-6m,粒径50-250mm为主(局部可能更大),砂土状强风化层顶埋深约20m(标贯标准值约40击)。小区在山间沟谷及山间盆地交接处,我想采用预应力管桩,持力层为砂土状强风化,但是有些问题想不明白,请各位大侠们指教: l]o&D))R  
      1、卵石埋深较深,遇到粒径较大的,穿不过去,并且引孔会不会很麻烦,能否顺利施工??? QK%6Ncv  
      2、局部含有碎块状强风化粉砂岩(局部厚度1-4m),标贯打会反弹,击数很高,管桩能否穿透这层。或者能否穿过标贯大于60击的土层。 l %{$CmG\  
     3、若采用 冲孔桩,这砂土状强风化土层能否适用冲孔桩,并且沉渣太多,造价高,施工完后沉降会不会太高??? |^E# cI  
     先谢谢各位啦
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-31
回帖奖励+ 5
用钻孔灌注桩多好,管桩肯定穿不过去卵石。
离线challenge

发帖
217
土币
3888990
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-31
回帖奖励+ 5
上述项目荷载比较大,你要考虑下强风化基岩能否满足承载力要求
离线suhuwei

发帖
332
土币
69
威望
55
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-31
回帖奖励+ 5
       首先管桩不能穿越卵石层,肯定不适合本工程, yU~OfwQ  
选用冲孔灌注桩优点:单桩承载力高,底板受力(水压力、人防荷载)小,底板设计厚度和配筋都小,从而底板造价低;缺点:施工周期漫长,场地卵石层较厚,且含有漂石,冲孔穿越难度较大,如果地下水丰富,成孔泥浆护壁困难,易出现塌孔,沉渣清理较困难,易降低端承力。 L s=2!  
      采用筏形基础优点:施工周期短,缺点:造价高,基坑开挖深度大,支护费用较高;卵石层厚度和埋深存在差异,易造成基础沉降不均匀。 <=*xwI&q  
     个人意见综合考虑优先选用钻孔灌注桩。
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线wxp4685165

发帖
105
土币
2178
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
回 3楼(suhuwei) 的帖子
suhuwei:       首先管桩不能穿越卵石层,肯定不适合本工程, Pq~"`-h7:  
选用冲孔灌注桩优点:单桩承载力高,底板受力(水压力、人防荷载)小,底板设计厚度和配筋都小,从而底板造价低;缺点:施工周期漫长,场地卵石层较厚,且含有漂石,冲孔穿越难度较大,如果地下 .. (2012-03-31 15:00)  UK2Y<\vD  
Rx*T7*xg{  
呵呵,分析的有道理,谢谢
离线ydd247606

发帖
818
土币
4790
威望
2755
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-31
回帖奖励+ 5
钻孔灌注桩感觉比较合理。
离线szcjj1216

发帖
45
土币
1038
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-01
回帖奖励+ 5
首先卵石层层顶最浅埋深6m,桩长太短,不适合管桩。第二小区在山间沟谷及山间盆地交接处,地下水对冲孔桩成桩是个问题,个人认为可以考虑钻孔桩,桩端持力层建议还是放在中风化岩上
离线下午茶

发帖
197
土币
76
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-01
一般这种应该提供钻孔桩,楼上那位大侠讲的很有道理,分析透彻,学习
专业
离线wxp4685165

发帖
105
土币
2178
威望
29
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-01
回 6楼(szcjj1216) 的帖子
szcjj1216:首先卵石层层顶最浅埋深6m,桩长太短,不适合管桩。第二小区在山间沟谷及山间盆地交接处,地下水对冲孔桩成桩是个问题,个人认为可以考虑钻孔桩,桩端持力层建议还是放在中风化岩上 (2012-04-01 09:48)  _+N*4  
nM34zVy  
:Sk0?WU  
本场地钻探50米内未见中风化基岩
离线许城乔

发帖
238
土币
235
威望
30
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-01
回帖奖励+ 5
    
00
离线润物无声

发帖
420
土币
612
威望
20
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-01
回帖奖励+ 5
最大单柱荷载约13000KN,不知道柱的面积有多大,我感觉选择卵石地层应该够了。采用桩基础。
离线qdcx007008

发帖
27
土币
1487
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-01
回帖奖励+ 5
钻孔灌注桩,建议