本人最近做了一个工勘,小区的房屋,大部分都是20层,楼高约60m,地下室1层,最大单柱荷载约13000KN,从上往下土层分布如下:素填土,粉质粘土,泥质卵石,砂土状强风化粉砂岩(大部分夹有碎块状强风化粉砂岩,风化不均一)。土层较为简单,卵石层顶埋深6-18m,层厚3-6m,粒径50-250mm为主(局部可能更大),砂土状强风化层顶埋深约20m(标贯标准值约40击)。小区在山间沟谷及山间盆地交接处,我想采用预应力管桩,持力层为砂土状强风化,但是有些问题想不明白,请各位大侠们指教: ~\~XD+jy"
1、卵石埋深较深,遇到粒径较大的,穿不过去,并且引孔会不会很麻烦,能否顺利施工??? 5%%A2FrB.S
2、局部含有碎块状强风化粉砂岩(局部厚度1-4m),标贯打会反弹,击数很高,管桩能否穿透这层。或者能否穿过标贯大于60击的土层。 DOGg=`XK1
3、若采用 冲孔桩,这砂土状强风化土层能否适用冲孔桩,并且沉渣太多,造价高,施工完后沉降会不会太高??? O\[Td
先谢谢各位啦