论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5848阅读
  • 17回复

[热点探讨]强夯后再做CFG桩复合地基应该如何设计? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-19
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2008-03-11) —
某场地为素土推平场地,成分为粉质粘土与粘质粉土,推平后的扰动土厚度为8M,以下为天然沉积的粘性土与粉土互层。 i\(\MzW*'  
勘察报告将推平的受扰动的土定为素填土,fak=60KPa; .2e1S{9  
现欲在此场地上建筑12层高层建筑物,埋深3M,筏形基础,要求基底以下荷载效应标准组合不小于220KPa,并明确指出要求先行强夯而后施工CFG桩。 >4,{6<|  
请问各位大侠: Iph3%RaE  
1、如何设计强夯? L'>s(CR  
2、如何设计强夯后的CFG桩? U);OR  
3、如何对此双重复合地基进行验收? CE{z-_{ ^  
哪位高人有此经验与方案?能否上传个资料一享?深表感谢之至!
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhouziliang

发帖
241
土币
742
威望
1028
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-20
验收采用桩间土及复合地基荷载试验,CFG需要检测桩的完整性。
离线joejie

发帖
32
土币
3
威望
79
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-21
在设计强夯时,主要需要考虑的是你要求的加固深度及加固程度. Noh?^@T`Ov  
设计CFG桩时,需采用复合地基理论进行计算承载力和沉降,此时,桩间土采用经强夯加固后土的强度指标。 &8sV o@Pa  
验收需采用大尺寸复合地基载荷试验,如代价太大,也可分别验收桩间土和CFG桩。
离线凿岩者

发帖
179
土币
4
威望
202
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-21
对于强夯设计时应注意以下几点: .+E#q&=  
1、强夯后,有效加固深度 -(>qu.[8=  
2、确定夯击能量及锤的重量 g_w&"=.jBq  
3、夯击点的布置,如采用布置等边三角形、等腰三角形、正方形等 ~O: U|&  
4、设计夯击点顺序,防止夯击坑周边隆起。 z856 nl  
5、做好现场观测:包括(1)地面沉降观测、(2)空隙水压力观测(3)强夯后振动影响范围观测(4)深层沉降和侧向位移观测 W J+> e+  
做好强夯后,然后做载荷试样,测地基载荷能否满足现场的需要,如不满足,在做CFG桩
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-02-21
离线jjgold

发帖
38
土币
58
威望
36
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-22
首先确定强夯加固的目标是提高8m填土的承载力、减小压缩性 47UO*oLS  
强夯设计:能级大概在4q~8q,含水量低时能级大点,两至四遍; dvjTyX  
强夯检测:静载试验、静力触探、钻孔取土室内土工试验(主要测压缩性,为沉降计算提供依据) NQ9Ojj{#  
CFG桩设计:采用复合地基理论进行计算复合地基承载力,桩间土采用经强夯加固后土的强度指标 ~]WVG@-  
            采用复合地基理论进行计算cfg加固区复合压缩模量,桩间土采用经强夯加固后土的土性指标 c8A`<-\MfB  
验收采用桩间土、复合地基荷载试验或单桩承载力,检测桩的完整性。
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-22
北京地区一般在杂填土作为持力层这样做,采用强夯提高不良土体的承载力,通过检测得到强夯后持力层承载力,再进行CFG桩处理

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-25
同意jjgold看法
离线mlcheng

发帖
166
土币
259
威望
167
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-25
不错,不错 ,不错!不错,不错 ,不错!
dfd
离线haosc

发帖
115
土币
99
威望
301
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-28
受扰动的土就能定为素填土吗?还能给出承载力?最好是置换强夯,然后直接利用!
离线cgxlqs

发帖
81
土币
417
威望
72
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-04
同意三楼方法
离线hdtutu
发帖
39
土币
86
威望
58
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-05
        同意3楼意见。 :BZ0 7`9  
.YcN S%  
    我现在就在做房建基础强夯处理工程,七层商品房,地基采用强夯处理,由我们自行设计、监测、施工,采用3000KN·M夯击能,5.5*5.5正方形布点,2.45M直径20吨夯锤,每平米承载力特征值200KN。试夯施工监测:(1)地面沉降、(2)空隙水压(3)深层沉降和侧向位移观测。  t@B(+  
    现在正在检测,板荷载及重型动力触探,平板荷载检测极限承载力最大值(破坏值)1120KN,均大于400KN极限值,但目前提心软土层液化,埋深在4-5M。检测还没有结束,到目前为止重探检测强夯效果挺好,满足上部结构要求。 `rFAZcEj%  
8b&uU [  
    QQ:315698656 KS<Jv;  
        Email:tushi81@126.com
离线boy321321

发帖
328
土币
2448178
威望
503
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-06
CFG桩应该要打穿上面的填土层 CjZ2z%||=  
还有就是:是不是可以如果强夯达不要求可以打点素砼桩呢?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站