另外再提出几个附加问题: te)n{K",
1、在设计初期,曾经考虑如果把嵌岩桩前端作扩底,直接放在基础持力层上,只考虑端阻不考虑侧阻,按照规范公式计算出桩端需要放大的面积,这样是否可行; '[Xl>Z[
2、后来发现如果由于场地标高因素(比如可能局部个别基础,比较浅的位置就存在岩层),导致个别桩必须进入岩层比较深,这时如果按照规范公式计算,指标会降低许多(因为端阻减小很多,而侧阻虽然增大,但是由于采用的是扩底桩,桩身直径比较细,且扩底斜面段的侧阻值不能考虑),不知道这种计算结果是否符合实际情况。 2yvVeo&3
3、有一个想法,如果在桩身侧面填充隔离材料,让桩身与周围岩层脱离,这时扩底桩桩端虽然进入岩层很深,但是端阻指标是否可以采用入岩深度为0时的端阻值。 6ga5^6W
请大家给予帮助发表一下意见