我在说说我对计算书的意见吧,也是初学,大家一同商讨吧。有不对的地方,我也学习了。 ,_5YaX:<4
1、通过对计算剖面的初步判断,我认为楼主是考虑了降水后的水位了吧,而且水位取的过低了,在这种支护形式下,这样取水位不够安全,实际施工的时候,突发情况较多,可能不会这么理想; 3& fIO
2、土层参数取值过小,计算书中很多值都极小,是可以明显看出不科学的。比如M值过大,造成变形较小;水位较低,造成受力较小;从而锚索的受力较小。注浆体只有120,材料抗力会不会有500多,还要斟酌,很多问题,就不在这里一一指出了。 Cnc\sMDJ\B
3、如上所说的嵌固深度的问题,我觉得也是少了,因为挖深下土层是含水较大的,而钢管管径较小,实际受力影响很大,嵌固力较小,应该适当加长。