[sell=0,money][/sell]基坑计算书 计算书.zip (302 K) 下载次数:66 是一个基坑计算书,请设计大师帮忙看看,错误的地方,谢谢了! FW8Zpr!u  
AjEy@ /  
}y*D(`  
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-14
帮忙还收土币????
1条评分土币+3
suhongmei 土币 +3 - 2015-05-15
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线suhongmei

发帖
55
土币
2200
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-14
我没注意,等下看下
离线dw2833

发帖
412
土币
1000
威望
7
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-14
帮忙还收土币
1条评分土币+3
suhongmei 土币 +3 帮忙看看,谢谢 2015-05-15
离线suhongmei

发帖
55
土币
2200
威望
15
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-15
不太会设置,刚修改出售为0,若有帮忙看看,通过其他方式送土币。
离线dw2833

发帖
412
土币
1000
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-15
声明两点:1、本人不是什么设计大师,仅是同行;2、本人意见,仅供参考。 &c!6e<o[p  
楼主提供的资料比较全面,问题:1、选用排桩支护,计算书中缺少排桩间距计算,缺少锚索间距计算。分析:采用排桩加锚索支护,计算边坡稳定性时排桩间距和锚索间距均是计算单位延米边坡被动土压力必不可少的数据。根据设计意见可以理解为一桩一锚,间距1.5米,应对间距取值进行验算。2、排桩嵌固深度计算中,根据计算结果最小嵌固深度为5.5米,而设计值取4.0米,能不能满足边坡稳定性要求,有点自相矛盾。3、设计中既说明采用一道锚索,在数据表中还提供了锚索竖向间距(3.0米),不一致。4、缺少锚索锚固段长度计算和锚索材料抗拉强度验算。 >?K=l]!(*  
意见不一定对,请大家多多指教。 qvu1u GCc  
1条评分土币+1
sukey 土币 +1 向您学习,牛人 2015-11-19
离线858277946

发帖
179
土币
4148
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-15
也是醉了
离线muleaf

发帖
27
土币
77
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-25
回 dw2833 的帖子
dw2833:声明两点:1、本人不是什么设计大师,仅是同行;2、本人意见,仅供参考。 mD7NQ2:wA  
楼主提供的资料比较全面,问题:1、选用排桩支护,计算书中缺少排桩间距计算,缺少锚索间距计算。分析:采用排桩加锚索支护,计算边坡稳定性时排桩间距和锚索间距均是计算单位延米边坡被动土压力必不可少的 .. (2015-05-15 11:34)  J \|~k2~  
#!z-)[S.+  
都是同行 我也是菜鸟一只 看了楼主的计算书后再看您的定评 我也提提我对您意见的个人观点 :Ef!gpS}?R  
1、桩间距的选取在没有止水帷幕的情况下,只考虑单桩受力与刚度是否满足构件与环境保护的要求 Uv[a ~'  
2、计算软件的嵌固深度仅供参考,主要还是看实际情况而定; >;Oa|G  
3、不知您对计算软件是否了解,这里楼主倒是一点问题没有,这个间距,指的是与上一排或地面的距离; ;6R9k]5P%  
4、这个还是在仔细看看计算书吧。
1条评分土币+3
suhongmei 土币 +3 - 2015-05-28
离线muleaf

发帖
27
土币
77
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-25
我在说说我对计算书的意见吧,也是初学,大家一同商讨吧。有不对的地方,我也学习了。 M887 Q'HSi  
1、通过对计算剖面的初步判断,我认为楼主是考虑了降水后的水位了吧,而且水位取的过低了,在这种支护形式下,这样取水位不够安全,实际施工的时候,突发情况较多,可能不会这么理想; W=A0+t%XC  
2、土层参数取值过小,计算书中很多值都极小,是可以明显看出不科学的。比如M值过大,造成变形较小;水位较低,造成受力较小;从而锚索的受力较小。注浆体只有120,材料抗力会不会有500多,还要斟酌,很多问题,就不在这里一一指出了。 3<<wHK;)  
3、如上所说的嵌固深度的问题,我觉得也是少了,因为挖深下土层是含水较大的,而钢管管径较小,实际受力影响很大,嵌固力较小,应该适当加长。
1条评分土币+3
suhongmei 土币 +3 - 2015-05-28
离线suhongmei

发帖
55
土币
2200
威望
15
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-05-28
回 dw2833 的帖子
dw2833:声明两点:1、本人不是什么设计大师,仅是同行;2、本人意见,仅供参考。 $]#8D>E&  
楼主提供的资料比较全面,问题:1、选用排桩支护,计算书中缺少排桩间距计算,缺少锚索间距计算。分析:采用排桩加锚索支护,计算边坡稳定性时排桩间距和锚索间距均是计算单位延米边坡被动土压力必不可少的 .. (2015-05-15 11:34)  2m*ugBO;  
[dLc+h1{B  
您好,感谢您的回复:1、桩间距为0.5m,锚索在地面下3.0位置,锚固长度6.5m.2、我不是很清楚锚索预加力如何加,请您看下。
离线suhongmei

发帖
55
土币
2200
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-05-28
回 muleaf 的帖子
muleaf:我在说说我对计算书的意见吧,也是初学,大家一同商讨吧。有不对的地方,我也学习了。 >DY/CcG\P  
1、通过对计算剖面的初步判断,我认为楼主是考虑了降水后的水位了吧,而且水位取的过低了,在这种支护形式下,这样取水位不够安全,实际施工的时候,突发情况较多,可能不会这么理想; .T8^>z1/\F  
2、土层 .. (2015-05-25 10:21)  wT+60X'  
i/ o  
您好,感谢您的回复: FEhBhv|m  
1、计算中是地勘中的地下水位。 `2U,#nZ 4  
2、跟您请教下材料抗力这个问题,软件自动计算出的按照抗拉力计算,这个不是很明白;还有关于土层参数,是根据地勘中输入,这个需要如何调整? rMWvW(@@D  
3、锚索预加力如何在计算中考虑?不是很清楚。设计图中的锚索承载力标准值值的是哪个数值? w7~]c,$y.  
谢谢了。
离线suhongmei

发帖
55
土币
2200
威望
15
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-05-28
回 muleaf 的帖子
请您再帮忙解答下,锚索与土层的摩阻力如何选比较合适,很多都不太明白,谢谢。