如果从事过基桩设计的人都知道,在不同的基础形式中,基桩的重要性会不同;同一个建筑中,不同基础位置下的基桩的重要性会不同;同样都是地下室大厚底板群桩桩筏基础,在不同地区,不同地层条件下,基桩的重要性也不同。
首先我们要了解建筑物的重要性等级,了解抗震设防烈度,了解建筑基础形式,以及基桩的受力状态。单桩单柱,不用说,其完整性承载力都很重要。以承受水平荷载为主,以及承受抗拔为主的基桩,完整性很重要,不能让主筋出露被地下水腐蚀。如果是群桩桩筏基础,我们要了解结构的总荷载,分担到每根桩上的荷载,如果这时出现了一根断桩,我们要分析如果拿掉这根桩,基础会出现什么问题,周围的基桩能否分担多余的荷载,基础地板的厚度及配筋强度能否满足,因缺少这根桩而出现的次应力次弯矩。我们还要了解设计人的安全储备。我们要能比较准确地估算建筑物的各种最不利的荷载组合大小,
我们还要考虑到建筑物所在地区地层的岩土工程性质,比如承台下是否存在液化土层,高烈度区是否存在软土震陷作用,软土地基的承载力能给承台提供多少支持。桩断了,但是竖向承载力不受影响,如果出现水平荷载,其他完整桩能否抵抗得了。承台的刚度也需要我们了解。
我认为,关键是要确保建筑物的安全,所谓的安全是指强度及变形两方面的。我们有了这些认识,我们在给检测报告下结论时,就会胸有成竹。如果检测结果不能满足建筑物的安全需要,我们毫不犹豫地把事实告诉业主、监理、设计、打桩公司,在出报告前就告诉他们。要求采取措施补强或修改设计等等。
有人说打桩和验桩是冤家,其实不然,我验桩十多年,结交的打桩朋友比验桩朋友多得多,而且都是出了问题后认识的,而且我从来不掩盖问题,无论问题大小,我都会在事先和各方交流,我根据问题的大小,从是否危及建筑物的安全的角度出发,分析一旦出问题,对基础结构是否产生安全性的破坏,会危及安全,对不起,检测结果不能满足设计要求,反之,就可以判定合格。很多结构设计听完我的分析,然后再进行计算,都很诚服,他们心里也都放心了。其实有问题的工程不少,但是我们每年的不合格结论的报告几乎很少,很多情况我是提前和监理设计商量处理方案,处理完成了,我们再去检测一次,满足要求了,报告的结论也就合格了,皆大欢喜。打桩公司拿出少量的处理费,得到了合格的报告;监理和设计消除了工程隐患,彼此都能睡安稳觉;业主项目负责人绝对不想在自己管理的工程中留下不合格的阴影;质检站看到问题解决了,也就睁一只眼闭一只眼,不再提这件事,谁都想多事不如少事。
作为一名检测工程师,应该具备广泛的知识。不单单是加强自身修养,更重要的是能利用这些知识处理问题解决问题。为检测而检测,是形而上的,其实我们的基桩检测归根到底是为建设服务的,所以合格的检测人员,就要从工程角度出发,为工程而检测,去发现问题,为解决问题提供有力的帮助。