第二节 工程概况 K+s@.D9J
一、项目简介 M_OvIU(E
深圳市宝安区行政中心位于宝安新中心区N13块地,总占地面积约148,875平方米。场地为五边形,其西南面、正南面、东南面为创业路,西北面为裕安路、东北面为新湖路,拟建行政中心内建(构)筑物有办公大楼、招待所、会堂、车道、停车场、人工堆山、室外运动场地、绿地等,其中办公大楼位于地块中南部,招待所位于东部,人工堆山位于西北部,停车场位于南大门和建筑物周围。根据规划,N13块地内的行政中心建筑物和配套设施在2001年动工,2003年投入使用。N13地块软基处理,也须在2002年4月之前完成。 cbton<r~
本地块软基处理部分分别划分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅴ区、Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区等六个分区。Ⅶ区为非软基处理区,主要包括行政中心办公楼、会堂和招待所三个主要建筑分区。 !Qqi%
二、工程概况 !Lu noC>B
按工程条件不同,需处理的淤泥和淤泥土厚度不同,将场地分成7区,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ区。其中Ⅵ区又分为Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区。 +E7Os|m
1、软基处理部分概况 nT;Rwz$3
1)Ⅰ区,已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间90天。设计要点为: **D3.-0u&
(1) 插板间距0.9×0.9米,三角形布置,插板深度11.20米; NMM$
m!zg
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 K&\
q6bU
水井开始抽水; ,:E*Mw:
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 __3s3YG
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.75米,其中预留沉降量0.60米; NrVE[Z#
(4) 预压土土柱高度1.7米(已考虑降水产生的等效荷载 }Ai_peO0a
10Kpa); T"b'T>Y
(5) 邻创业路侧的插板范围和创业路软基处理范围衔接,边坡 ~l^Q~W-+
以内20米宽度填土速率由沉降速率和边桩位移控制; mB.j?@Y%
(6) 边坡填土应超宽0.5~1.0米碾压填筑,在卸除预压土时再修 MXsCm(
坡至设计坡面。 U5iyvU=UG
2)Ⅱ区:已有填土面标高3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: j_\?ampF
(1) 插板间距0.9×0.9米,插板深度11.3米; j&
H4L
(2) 其余同Ⅰ区。 v!>(1ROQ.=
3)Ⅲ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间120天。设计要点为: e}PJN6"5
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度9.0米; *%nV<}e^_=
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 xpO'.xEs
水井开始抽水; TEzMFu+V
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 PXx:JZsju
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.55米,其中预留沉降量0.40米; &(Yv&jX
(4) 其余同Ⅰ区。 SyB2A\A
4)Ⅳ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间性为120天。设计要点为: ZNKopA(=|%
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度8.85米; r*r3QsO
(2) 其余同Ⅲ区。
js$L<^7
5)Ⅴ区:已有填土面标高2~3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: _, ki/7{
(1)因原设计行政中心已施工的桩基高出地表,为尽可能减少填土不均匀沉降,如桩顶高于2.50(绝对高程)的桩,其桩头应炸毁或凿除; P,eP>55'K
(2)插板间距0.9×0.9米,插板深度10.2米;
4eRV?tE9
(3)其余同Ⅰ区。 -PG81F&K
6)Ⅵ区:未填土区,软土层为淤泥层,预压时间150天,设计要点为: ^D%hKIT
(1)插板间距0.9×0.9米,插板深度9.2米; &tJ!cTA.-
(2)清淤至标高0.5米,淤泥面上铺土工布一层,铺砂垫层1.0米,振压至干重度16.5KN/m3,设盲沟和集水井; j@Ta\a-,x
(3) 填土至标高4.75米(预留沉落量0.6米),土方分层填筑, Vq IzDs
下部压实度87%,上部0.8米压实度90%;
}x9D;%)/
(4) 预压土高度2.3米; UqA<rW
(5) 自填土开始集水井不间断抽水; }MiEbLduN
(6) 临路侧有边坡的情况,与周边软基处理范围或已填路基相 ,\Q^[e!m~
衔接,由沉降速率和边桩位移控制填土速率。 t++
a
7)Ⅶ区:已有填土面标高2.0~3.0米,主要软土层为淤泥,采用深层水泥浆体搅拌桩加固,设计要点为: F?Fs x)2k
(1)水泥搅拌桩直径550毫米,正方形布置,间距1.4×1.4米,地下室设备库基坑段采用深坑开护,因基坑高达5.0米,布桩型式采用格栅状,格栅间距1.6米,桩距0.4米; UA8*8%v
(2)水泥搅拌桩长(平均)11.20米; R ^ln-H;
(3)场地平整至标高3.5米后,打设水泥浆喷搅拌桩,然后铺土工格栅一层; DH>>u
2、Ⅶ区预应力管桩工程概况 \Zgc
[F
1)行政中心主楼工程概况 }g9g]\.!a
(1)本工程±0.000标高相当于红绝对标高6.000米。 m-v0=+~&
(2)本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩作为桩端持力层。 'bb*$T0=
(3)本工程采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125)和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)两种桩型。 8E+]yB"
(4)预应力管桩单桩承载力设计值 C9FzTg/c
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN ?=dp]E{
(5)桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500。 ,u<oAI`
(6)贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 Rt9S
(7)桩数:Φ500——1354根 jY +u OH
Φ400——71根 L%CBz]`
(8)本工程使用十字桩靴。 +W7#G `>
2)会堂工程概况 0DsW1
(1) 本工程±0.000标高相当于标高5.400米。 jR_o!n~5
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩 }t FRl
作为桩端持力层。 S=@bb$4-T
(3) 本工程分别采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125) okkMx"
计185和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)计39根。 )ZQ>h{}D
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值 X1C
&;5
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN 0XWhSrHM
(5) 桩长计算从承台底上100至进入强风化岩层1500。 (>R
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 [Nw%fuB
(7) 本工程采用十字桩靴。 kR
!O-@GJ]
3)招待所工程概况 qj#C8Tc7
(1) 本工程±0.000标高相当于绝对标高5.400米。 '|
6ZPv&N
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC),以强风化 TpH-_ft
岩作为桩端持力层。 ;S5J"1)O~
(3) 本工程分别采用Φ预应力管桩253根(选用AB型,壁厚 MV?#g-5
125)和Φ400预应力管桩21根(选用AB型,壁厚95)。 Gpb<,v_3
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值: g.wDg
Φ500:2200KN y[64O x
Φ400:1200KN b;5&V_
(5) 桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500mm, yP^C)
桩长约29~36m(见图示)。 Pe,:FIp,
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30mm。 yW)&jZb"(
(7) 本工程采用十字桩靴。