一光伏项目,采用钢管桩,勘察报告在水土腐蚀性评价中提供了土的易溶盐分析报告,通过土的pH值判定土对钢结构具弱腐蚀性,审图单位对此提出下列意见:根据《岩土工程勘察规范(2009年版本)》(GB50021-2001),《xxxx20兆瓦分布式地面光伏电站项目岩土工程勘察报告》缺少“氧化还原电位”、“极化电流密度”、“质量损失”“视电阻率”等指标,不能全面说明土对钢结构的腐蚀等级,请提醒勘察单位补充前述4指标。 KM;H '~PZi  
请问论坛中各位专家,这四项指标是不是提供一项就可以了?另外,氧化还原电位和视电阻率我还知道点,极化电流密度和质量损失是怎么测定的啊,都是在室内试验室用仪器测定的吗? 66& uK|  

发帖
6
土币
64
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-19
你可以电话问审图单位啊
在线cdddd

发帖
54911
土币
409804
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-20
在线cdddd

发帖
54911
土币
409804
威望
4964
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-20
jVnTpa!A  
极化电流密度如何测定? S%MDQTM  
1、可以用电化学测量软件来计算。主要过程都是对阳极极化和阴极极化做切线拟合,两条切线的交点对应的电流就是腐蚀电流。
在线cdddd

发帖
54911
土币
409804
威望
4964
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-20
MDytA0M  
http://www.docin.com/p-723333439.html [ifw}(  
表示电极电位与极化电流或极化电流密度之间的关系曲线。如电极分别是阳极或阴极,所得曲线分别称之为阳极极化曲线(anodic polarization curve)或阴极极化曲线(cathodic polarization curve)。 CtMqE+j^  
极化曲线分为四个区,活性溶解区、过渡钝化区、稳定钝化区、过钝化区。极化曲线可用实验方法测得。分析研究极化曲线,是解释金属腐蚀的基本规律、揭示金属腐蚀机理和探讨控制腐蚀途径的基本方法之一。 %!t9)pNc  
极化曲线以电极电位为纵坐标,以电极上通过的电流为横坐标获得的曲线称为极化曲线。它表征腐蚀原电池反应的推动力电位与反应速度电流之间的函数关系。直接从实验测得的是实验极化曲线。而构成腐蚀过程的局部阳极或者局部阴极上单独电极反应之电位与电流关系称为真实极化曲线,即理想极化曲线。 JE}VRMNr  
http://baike.baidu.com/link?url= ... QulgFyFTY4dDzbZtdsK LC]0c)v#  
在线cdddd

发帖
54911
土币
409804
威望
4964
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-20
恒电位法 )w4U]inJ$"  
恒电位法就是将研究电极电势依次恒定在不同的数值上,然后测量对应于各电位下的电流。极化曲线的测量应尽可能接近体系稳态。稳态体系指被研究体系的极化电流、电极电势、电极表面状态等基本上不随时间而改变。在实际测量中,常用的控制电位测量方法有以下两种: p^ (Z  
静态法:将电极电势恒定在某一数值,测定相应的稳定电流值,如此逐点地测量一系列各个电极电势下的稳定电流值,以获得完整的极化曲线。对某些体系,达到稳态可能需要很长时间,为节省时间,提高测量重现性,往往人们自行规定每次电势恒定的时间。 o*A, 6y  
动态法:控制电极电势以较慢的速度连续地改变(扫描),并测量对应电位下的瞬时电流值,以瞬时电流与对应的电极电势作图,获得整个的极化曲线。一般来说,电极表面建立稳态的速度愈慢,则电位扫描速度也应愈慢。因此对不同的电极体系,扫描速度也不相同。为测得稳态极化曲线,人们通常依次减小扫描速度测定若干条极化曲线,当测至极化曲线不再明显变化时,可确定此扫描速度下测得的极化曲线即为稳态极化曲线。同样,为节省时间,对于那些只是为了比较不同因素对电极过程影响的极化曲线,则选取适当的扫描速度绘制准稳态极化曲线就可以了。 :=*G7ZyW$  
上述两种方法都已经获得了广泛应用,尤其是动态法,由于可以自动测绘,扫描速度可控制一定,因而测量结果重现性好,特别适用于对比实验。 E+i(p+=4  
恒电流法 sxr,] @  
恒电流法就是控制研究电极上的电流密度依次恒定在不同的数值下,同时测定相应的稳定电极电势值。采用恒电流法测定极化曲线时,由于种种原因,给定电流后,电极电势往往不能立即达到稳态,不同的体系,电势趋于稳态所需要的时间也不相同,因此在实际测量时一般电势接近稳定(如1min~3min内无大的变化)即可读值,或人为自行规定每次电流恒定的时间。
在线cdddd

发帖
54911
土币
409804
威望
4964
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-20
现在《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第121页,对取土样位置交代不清楚,当混凝土或钢结构处于地下水位以上时,这里好像有点问题,一是取样位置应该是跟基础埋置深度附近,跟混凝土或钢结构有可能接触的地段取样,才有实际意义。二是虽然基础位于地下水位以下,但是基础上柱子有可能埋置土中(在地下水位以上)那么取那段深度土做腐蚀性最有工程意义。比如基础埋深5.0m,地下水埋深4.0m,那么取地表下1.0m,或2.0m,或3.0m土做腐蚀性试验吗,取哪个深度段最好,笔者认为取3.0m处最好,因为它接近基础顶部和柱子交界处,受力特殊,腐蚀破坏影响最大。还有就是现在勘察要求,做完表12.2.5-2所列五项,PH值,好像做起来不难,费用不高,其它四项,如氧化还原电位( mV)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?同理。电阻率(Ω.m)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定?极化电流密度(mA/cm2)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定?质量损失(g)是什么东西,怎么测定?一次费用多少?一般经验值是多少?现场怎么初步判定?请专家明示
离线huanghanbing

发帖
1060
土币
1528
威望
823
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-23
提这个问题的审图砖家就是没事找抽型的砖家代表人物。。。 5uG^`H@X  
但是,对场地及周边有无特殊性岩土分布,有无腐蚀源及污染源分布还是要交待的。。。 e46`"}r  
一般用地摇表测下电阻率就可以了。。。 <D:q4t  
祝地质行业越来越好
离线hhubai

发帖
227
土币
256
威望
633
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-23
一般为pH和视电阻率控制,其它项在电厂勘察中都很少做,可见审查人员是个脱离一线的老学究
离线jackweijie

发帖
194
土币
958
威望
59
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-28
回 huanghanbing 的帖子
huanghanbing:提这个问题的审图砖家就是没事找抽型的砖家代表人物。。。 SkipPEhA  
但是,对场地及周边有无特殊性岩土分布,有无腐蚀源及污染源分布还是要交待的。。。 o6 NmDv5  
一般用地摇表测下电阻率就可以了。。。 `ba<eT':  
 (2016-05-23 09:38)  i)cG  
 WSeiW  
接地摇表测的是接地电阻吧,能测视电阻率?我感觉应该是在钻孔内测量的电法仪吧
离线huanghanbing

发帖
1060
土币
1528
威望
823
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-30
发个说明书,你看下。。。 uGlz|C  
油气管道、电信电力接地电阻,一般都用这个测下就算了。。。 Lrx"Hn{  
eon(C|S7eK  
附件: 地摇表说明书.rar (1440 K) 下载次数:13
祝地质行业越来越好
离线dw2833

发帖
388
土币
971
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-30
我们去年也做了个光伏电站,土壤电阻率是必提指标,这和电站的防雷设计相关。