论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3886阅读
  • 15回复

[请教]勘察过程中的水位测量问题。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tingting5210
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
396
土币
86
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-12-25
一般在土、砂、卵石地区都要用到泥浆护壁进行钻孔,那么如果要求测量地区的水位,钻探完成之后需要洗孔吗?还是不作处理,保守些等24h后测量水位(不考虑土体性质对测量水位时间的影响)。先谢谢大家的关注和指教,敬候解答。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
在线cjz06

发帖
41032
土币
1389
威望
32054
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-25
需要洗孔。
1条评分土币+1
tingting5210 土币 +1 感谢解答,给您加分 2016-12-26
Welcome to beijing!
离线13986074803

发帖
19
土币
7
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-25
要洗孔,要
1条评分土币+1
tingting5210 土币 +1 感谢解答,给您加分 2016-12-26
离线cdddd

发帖
57740
土币
424331
威望
5046
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-26
地下水问题在岩土工程勘察中的重要性 `+1*)bYxU  
http://www.doc88.com/p-416778335786.html
离线cdddd

发帖
57740
土币
424331
威望
5046
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-26
浅谈岩土工程勘察中地下水问题  fJc,KZy  
http://www.docin.com/p-62222821.html
离线cdddd

发帖
57740
土币
424331
威望
5046
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-26
(四)关于地下水的问题 [A*vl9=  
  在岩土工程勘察、设计、施工过程中,应充分考虑地下水的影响与作用,在进行岩土工程 jpm}EOq<%  
勘察时应根据设计和施工的需要提供有关参数,并进行分析和预测可能产生的后果,提出防护 8{%/!ylJz  
或监测等工程措施。 L!mQP  
  1.地下水位深度。岩土工程勘察要提供勘察时的地下水位、历史最高地下水位或近3?5 akJ{-   
年最高地下水位以及水位变化趋势和主要影响因素。笔者在审查岩土工程勘察报告时,发现大 mQ VduG  
部分报告中只提供一个混合水位,这显然是不对的。笔者认为:勘察报告中提供的地下水位应 KW+^9&lA  
是与该工程密切相关的,与工程无关的地下水位可以不提供。与工程密切相关的地下水位应分 F4kU) i  
层量测,并应采取止水隔离措施。 3~s0ux[  
  对于最高地下水位,作者认为它与地形、地貌、水文地质条件、整平标高、建筑规划等因 m]7Y )&3  
素密切相关,并不是指勘察时的最高地下水位。关于最高地下水位的提供,应根据具体情况具 cCyg&% zsT  
体分析,不能一概而论。 () b0Sh=  
  2.地下水对建筑材料的腐蚀性。对每个工程场地,均应判定地下水对建筑材料的腐蚀性。 <C# s0UX  
规范规定:当有足够的经验或充分资料,认定工程场地及其附近的水对建筑材料为微腐蚀时, [RC|W%<Z>  
可不采取试样进行腐蚀性评价。 W%0-SR  
  沿海地区的工程场地内可能有多层地下水,并且建筑物采取桩基础。作者在工作中发现: [OH>NpL  
有的勘察报告只采取2组混合水位的水样作腐蚀性分析,且2组水样对建筑材料的腐蚀性评价 {\C$Bz  
结果差异大,显然不能满足岩土工程勘察报告之要求。笔者认为:上述工程应在桩身范围内对 /YUf(' b  
每一含水层均应采取水试样,分别判定对建筑材料的腐蚀性。根据腐蚀性等级,建议的地下水 \&ERSk2  
对建筑材料的防护应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046)的规定。 @_N -> l  
1条评分土币+2
tingting5210 土币 +2 感谢解答,给您加分 2016-12-26
离线tingting5210

发帖
396
土币
86
威望
22
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-26
回 cjz06 的帖子
cjz06:需要洗孔。 (2016-12-25 19:15)  Nm OQ7T  
^Ud`2 OW;2  
砂土和卵石、碎石层也需要洗孔吗?
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
离线dtx3163

发帖
91
土币
624
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-26
基本跟地层无关 只要泥浆护壁钻进 必须细孔 否则就量不到水位 泥浆会把地下水压死 根本量不到
唯一所祈 恬眠君旁
离线tingting5210

发帖
396
土币
86
威望
22
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-26
回 dtx3163 的帖子
dtx3163:基本跟地层无关 只要泥浆护壁钻进 必须细孔 否则就量不到水位 泥浆会把地下水压死 根本量不到 (2016-12-26 11:54)  [DjdR_9*I  
fFSW\4JD=  
明白了,感谢解答。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。

发帖
158
土币
4
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-30
        
离线hfei306

发帖
479
土币
5
威望
1433
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-03
可以下套管防止塌孔,然后先换稀泥浆,再换清水,等返回的泥浆变清就差不多可以量测水位了。 UN,@K9  
工程
离线huangzhichan

发帖
171
土币
29
威望
310
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-06
地下水位测量要求采用干钻法获取初见水位,稳定水位测量时间间隔,成孔后按照地层渗透性砂土和碎石土不得少于0.5H,粉土和黏性土不得少于8H,并宜在勘察结束后统一测量稳定水位。采用泥浆钻进时,为了避免孔内泥浆的影响,需将测水管打入含水层20cm方能较准确的测得地下水位。