钢绞线非预应力锚杆 P.^%8L
b37F;"G
锚杆截面积的计算 UHr0J jQK
As≥(ro*Na)/(ζ2*fy) 式中 ioxsx>e<
As ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( ); dIk/vg
ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92; vg@kPuOiO
Na ——锚杆的轴向拉力设计值(kN); sOzmw^7
ζ2——边坡工程重要性系数; uNnx
i
fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。 o.Ld.I)
1hR L3[r7 b
而Na又采用下面的公式计算 7"}<J7"})
锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算 R
T/T+Q!
Nak=Htk/cosa t\LAotTF/
Na=rQ*Nak A[20ic