我们这里小小的区别: IpWy)B>Fl3
1.钢材都用的是Q235B,焊条HRB400用的E55系列。 }XX~
W}M(\
2.灌注桩纵筋锚入冠梁700mm是不够的,您的支撑都与冠梁连接上了,节点处是要传力的,所以我觉得应该按锚固长度(35d)来考虑。 (odR'#
3.注桩钢筋笼桩尖都会做15°收口,您这个图纸我看到并没有,下端500m并没有配筋想知道为什么呢。 1p7cv~#95
(请允许我的问题问的有些低级) r zM Fof
4.有一点疑虑哈,就是栈桥那一块,圈梁的跨度是3800mm、3650mm,其他大部分区域是7800mm,想问问您,那里设置八字形就是为了减小圈梁的跨度,是基于什么考虑的呢? K\IYx|Hm a