哪些情况应判定受检基桩不满足设计要求 _8DY9GaE
http://www.aitmy.com/news/201610/14/news_190588.html NTls64AS.
如何确定桩端进入持力层深度 4|7L26,]5
相关规范规定如下: 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011: 8.5.3-3桩底进入持力层的深度,宜为桩身直径的1倍~3倍。在确定桩底进入持力层深度时,尚应考虑特殊土、岩溶以及震陷液化等影响。嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度,不宜小于0.5m。 ——适用于预制桩和灌注桩。较为笼统,但给出了嵌岩灌注桩进入持力层最小深度。 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008: 3.3.3-5桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于3d。 ——同样适用于预制桩和灌注桩,与地基规范相比较为详细,另给出存在软弱下卧层时的要求。 5.1.9 桩端进入持力层深度,对于黏性土、粉土、砂土、全风化岩等,不宜下雨2d;对卵石、碎石土、强风化岩等,不宜小于1.5d。 ——适用于锤击式预制管桩。 广东省《静压预制混凝土桩基础技术规程》(征求意见稿): 4.1.8 桩端持力层应按本规程1.0.5条的规定进行选择。桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土、全风化岩等,不宜小于2d(b),砂土不宜小于1.5d(b ),卵石类土、碎石类土、强风化岩等,不宜小于1.0d(b)。 ——适用于静压式预制管桩。