只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-23
是这样的:我相信从学术上,乘1.25也可能是对的。但是首先要搞清楚,我们考试的依据是什么?因为岩土本身就不是一门精密的学问,而执行过程中又必须有个确定的标准,所以才需要规范。我们考试也一样,既然ABCD必须要选一个,所以也必须要依靠规范,而不能依靠不能确定的东西(包括专家的意见,因为各个专家看法也会不同)对吗?所以,规范才是我们唯一能够依靠的东西!即便规范不太合理了,在没有修订或者勘误之前,它仍然生效,对吗?更何况桩规08版十多年来勘误也从来没说5.7.2条第7款有什么问题。
对于这次岩土考试来说,因为没有指定规范,所以抗规和桩规都适用,但抗规4.4.2条第1款只是笼统地说“可”(注意:不是“应”)提高25%,而桩规5.7.2条第7款则明确告诉我们在第2~5款的情况下乘1.25,意即第6款的情况下不乘1.25!
结论:不乘1.25是唯一正确的答案!!!
明明白白,清清楚楚,无可辩驳,OK?



发帖
167
土币
370
威望
8
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-23
关键是抗规遵守桩规,如果乘,就桩规遵守抗规,颠倒黑白了
离线lidong3737

发帖
11
土币
1263
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-23
这题可以这样来吗?
写桩基规范第几条第几款,不乘1.25,得到一个答案;
写抗规第几条第几款,乘1.25,得到另一个答案;
二个都写,得到二个答案,随便选一个填涂;
以上三种都给分,但要写明理由。
离线hcb80610

发帖
26
土币
60
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-23
发达国家为什么发达?就是要人人都守规矩,免得在那里天天扯皮,减少社会运行的成本。欧洲从古代有个传统,即便国王自己发布的命令,在执行过程中发现不对,也仍然执行,而不是擅自改变成自己说认为合理的,为什么?请大佬们深思!
大佬们学术功底深,这很好!但无论您的说法多么有理,在它没有成为规范之前,只能放在学术范围!而对于我们考生来说,只能服从规范,对吗?

发帖
108
土币
1688
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-23
因为这是考试,大佬们可以畅所欲言,真要是因此出现事故时候,都会闭嘴,并且说:“我从来没说过这样的话”,亲身体会2次,最后到是都妥善处理,真真的见识了个别所谓专家的嘴脸了,没准年纪大了健忘吧。。。  总之毕竟是个考试,不管乘与不乘,工程实际中以规范为准,出了问题方可把自己摘干净。

理论上也未必对,刘老爷子从来没有过勘误,并且之前网传刘金波老师咨询刘金砺老师的邮件,如果不是PS的,那么刘老爷子也有明确答复,并没有认为此条有问题。对于这条规范,解释权在桩规组,不应在出题组。对于对规范的疑问,应该专家们私下解决,有问题及时勘误,不应该片面的认为我认为对的就是对的,或者我们认为对的就是对的。这也不是打群架呢,谁人多谁有理啊。学术上是最不讲谁大声谁有理的。

离线hendy850527

发帖
34
土币
75
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-23
考生只能是执行规范,因为规范有错误,让考生埋单,有失妥帖。
离线hendy850527

发帖
34
土币
75
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-23
可惜了,考生的一次考试成败得失,除了自己有谁会那么在意呢!
离线wll_twohills

发帖
31
土币
1741
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-23
回 tumujiaoliu04 的帖子
tumujiaoliu04:关键是抗规遵守桩规,如果乘,就桩规遵守抗规,颠倒黑白了 (2019-11-23 09:05) 

桩规的基本设计规定里,又要求抗震承载力调整系数应符合抗规的规定,凌乱了吧
离线zpxinxin

发帖
189
土币
388
威望
18
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-23
看来还是应该按抗规来啊。桩规的基本设计规定里,又要求抗震承载力调整系数应符合抗规的规定。请再看规范。谁说抗规遵循桩规?

发帖
167
土币
370
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-23
回 zpxinxin 的帖子
zpxinxin:看来还是应该按抗规来啊。桩规的基本设计规定里,又要求抗震承载力调整系数应符合抗规的规定。请再看规范。谁说抗规遵循桩规? (2019-11-23 10:29) 

看抗规337页条纹说明
离线hcb80610

发帖
26
土币
60
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-23
桩规和抗规,从法律上说,它们的效力是等同的。那么好了,现在怎么解决二者的矛盾?稍微有点逻辑思维的人都会将眼光聚焦在桩规5.7.2-7上面来,对吗?而不是随意地听这个大佬这么说,那个大佬那么说,甚至同一个大佬一会这么说一会儿那么说,对吗?我们的目光是要聚焦到规定上,而不是聚焦在人身上,对吗?人是个奇怪的动物,随时变卦,对吗?所以不能靠人,要靠法,对吗?
我觉得我已经说的很清楚了!
离线zhangliqq

发帖
195
土币
356
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-23
回楼上,抗规《建筑抗震设计规范》GB50011是国家标准,桩规《建筑桩基技术规范》 JGJ94行业标准,效力上抗规大于桩规