       我所在的湖北地区,一些专家审查基坑支护设计时,对于支护结构验算位移按照基坑监测规范中预警值进行控制(新版基坑监测规范GB50497-2019),这样一般安全等级为二级基坑,支护结构计算位移要控制在30~40mm(理由是规范表8.0.4二级基坑预警累计值为30~40mm)。 w~ ;I7:  
       关于基坑位移,湖北地标《基坑工程技术规程》DB42/T159-2012第4.0.7条给出了基坑支护结构水平变形控制标准表中,对于重要性等级为二级的基坑,变形控制标准≤80mm(地标中相应的预警累计值为64mm,相当于控制值的80%,以前遇到很多专家用64mm作为审图标准)。对于这个位移控制标准,做基坑的都应该知道,按哪个控制对于基坑造价真是差的不是一点半点,地标4.0.7条条文说明也说了“基坑变形控制指标对基坑工程造价影响很大,这种有所区别的规定更符合经济合理的要求”。这句话的内在意思应该就是,我们做基坑设计应该按这个标准控制基坑计算位移值吧。 F! X}(N?t  
      这里我就有疑问了:这种将预警值等同于设计位移控制值的做法是否合理?国标监测规范8.0.3条:变形预警值应包括监测项目的累计变化预警值和变化速率预警值。我所理解应该是基坑监测过程中预警的依据吧,达到这个值后应该加强监测频率,报告建设及设计单位注意,必要时应查找原因、采取相应措施;如果累计值随着时间推移超过的预警值,变化速率很缓慢最终趋于不变,这种情况也是允许的吧。同时,基坑支护结构产生位移,也是应力释放的过程,土体自身的抗剪作用得到一定发挥,支护结构也不用设计的太保守一样能保证安全。 1$2D O  
      以上是我想跟各位同行讨论的问题,我自己感觉很迷。 m "M("%  
离线13699646678

发帖
79
土币
180
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-29
        
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-29
北京地区,报警值也是控制值的80%。 e.o;eD}"  
一般专家不太关注这个计算,经验更重要吧。
离线13699646678

发帖
79
土币
180
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-02
        
离线zhen_yt

发帖
4
土币
22
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-03
但条文说明中的“编制说明”也提到,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
离线xf-360391322

发帖
58
土币
377
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-04
回 wangwenkui 的帖子
wangwenkui:北京地区,报警值也是控制值的80%。 /{DaPqRa  
一般专家不太关注这个计算,经验更重要吧。 (2021-01-29 16:45)  ;i9>}]6  
O3ZM:,.  
确实,有些专家是不关注这个的,但架不住有些要卡这个。
离线xf-360391322

发帖
58
土币
377
威望
8
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-04
回 zhen_yt 的帖子
zhen_yt:但条文说明中的“编制说明”也提到,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。 (2021-02-03 17:03)  Lb^(E-  
>"bnpYSe  
离线notengonada

发帖
231
土币
10938
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2021-02-04
计算都超过预警值了,明显不合理,设计难以自圆其说;“如果累计值随着时间推移超过的预警值,变化速率很缓慢最终趋于不变,这种情况也是允许的吧”,累计值达到预警值的时候,一般还不能判别后续变化速率是缓慢趋于收敛,还是可能继续增大甚至突然坍塌,不合理,报警值都是累计值和速率双控。基坑设计最忌侥幸心理。当然也需要综合勘察参数是否保守、当地经验来判断。
离线xf-360391322

发帖
58
土币
377
威望
8
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-02-06
回 notengonada 的帖子
notengonada:计算都超过预警值了,明显不合理,设计难以自圆其说;“如果累计值随着时间推移超过的预警值,变化速率很缓慢最终趋于不变,这种情况也是允许的吧”,累计值达到预警值的时候,一般还不能判别后续变化速率是缓慢趋于收敛,还是可能继续增大甚至突然坍塌,不合理,报警值都是累计值 .. (2021-02-04 08:55) p "/(>8  
k\nH&nb  
希望耐心看完别人想表达的意思,再想好用合理的理由来反驳别人。而不是先入为主以为别人就是你想的意思,为了反驳而反驳。在论坛上讨论这个问题,就是想听听大家的意见,看看别人是怎么处理的,怎么就成你说的“侥幸心理”了?我想请教的关键问题你认真想和看过没有? kV_#9z7%  
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2021-02-07
这里我就有疑问了:这种将预警值等同于设计位移控制值的做法是否合理?-----------肯定不合理啦!!!! O~${&(  
支护结构验算位移按照控制值进行控制才是合理,并是可行的,也就是计算结果不应大于设定的控制值,(如果岩土参数、计算模型等等都是合理选取的,计算结果还是有一定的安全度的) T"n>h  
离线notengonada

发帖
231
土币
10938
威望
4
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-02-07
兄弟误会了,侥幸心理主语并不是你,只是客观陈述,如有冒犯,敬请见谅。其实就是两种思路,预警值是现场情况一种警告,一种认为是达到警报可以采取措施以避免风险,只要不达到设计控制值即可,这是你认为的也是湖北地标里的意思;另外一种是控制值就是预警值,在预警值之内才能保证基坑和周边管线的安全,可能是认为达到报警值后的继续变形趋势需要足够的经验才能确定,这样对变形趋势能够判断出来的情况是相对比较保守的。上海地标额外设置了一个环境安全等级的概念,就是预警值和控制值相等,(上海地标第17.1.3、表18.4.2),我们单位也是按此执行的。按其18.4.3条文说明“在具体项目实施时监测单位可根据报警值确定一个监控值(小于报警值)。当监测数据大于监控值但未到报警值时,监测单位应提醒相关单位关注,并采取控制措施;当监测数据大于报警值,并产生安全隐患时,应及时报警并采取抢险措施”,“抢救”对应于“报警值“,可见规范认为报警值相对第一种思路是一个较为严重的的情况了。所以窃以为你对规范的理解并无错误,只是专家时另一种思路,也不是不合理,毕竟无论80mm的控制值还是80%的限值都是编规范专家的经验,并不一定是评审专家的经验。
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-08
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:这里我就有疑问了:这种将预警值等同于设计位移控制值的做法是否合理?-----------肯定不合理啦!!!! uvu**s  
支护结构验算位移按照控制值进行控制才是合理,并是可行的,也就是计算结果不应大于设定的控制值,(如果岩土参数、计算模型等等都是合理选取的,计算结果还是有一定的安全 .. (2021-02-07 09:15)  _Vdb?  
.jU|gf:x  
同意您的观点。 lH#@^i|G  