六、基坑支护的技术要求: =l?"=HF
1、总体施工程序 qW` XA
基坑的施工总体程序为:施工准备→测放桩位→旋挖成孔至桩底设计深度→下放钢筋笼并浇筑混凝土→施工冠梁,结构强度满足要求后→土方分层分段向下开挖(每段开挖深度不超过1.5m,若遇软弱层时每段开挖深度不超过1.0m),根据预应力钢支撑标高施工钢支撑→并施工桩间护壁→土方向下分层分段开挖至第一排锚索以下0.5m后施工锚索,添加腰梁并施加预应力,同时施工桩间护壁→…→土方继续分层分段开挖(随土方开挖进度及时施工桩间支护)至基底设计标高→挖至基底→竣工验收。 Y'+F0IZ+
2.材料及技术要求 ~0Q\Lp);
(1).材料:桩芯、冠梁及拉梁板砼强度C30,喷射C20混凝土作为挡土墙板;钢材φ为HPB300,HRB400; |yId6v
(2).钢筋保护层:梁、桩50; vh:UXE lm
(3).桩径偏差控制在-50以内,垂直度≤1%,桩底沉渣≤80mm; * 7zN
(4).钢筋保护层:梁、桩50mm; pU'`9fLi_
(5).钢筋锚固长度为35d(d为钢筋直径) NUxAv= xl
(6).主筋均采用机械连接. sk%:Sp
(7).施工前需查明基坑周边管道、管网、检修井位置,如与施工冲突应及时告知建设单位、设计单位调整不得野蛮施工 @ B}c4,
(8).钢筋接头不得设置在应力最大位置,特别是基坑底上下2米左右位置. <*b]JY V@
3、支护桩施工 c DEe?WS
1)控制好桩的定位放线、垂直度,偏差不可超出规范要求。 iPtm@f,bI
2)支护桩采用旋挖成孔,须考虑现场施工布置、管线情况及其它不可预见因素。 ~I8"l@H>
3)施工前相关单位应仔细核对基坑支护设计图与建筑设计图纸,确保图纸之间不存在矛盾时方可正式放线施工。若发现图纸之间存在矛盾,应及时通知设计人员并经核实调整后方可继续施工。 !<['iM
4)支护桩桩位偏差:轴线和垂直轴线方向均不超过50mm;垂直度偏差不大于1%;桩径偏差±50mm;桩底、桩顶标高与设计标高一致。 ~]i]kU
5)支护桩钢筋笼允许偏差:主筋间距±10mm,主筋长度±100mm,箍筋间距±20mm ||"":K
6)支护桩的成孔及混凝土浇筑应满足《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)相关技术要求。 iYmzk?U
7)桩身混凝土强度等级C30。 KqG$zC^N
8)钢筋保护层厚度50mm。 V}Y~z)i0
9)主筋采用机械连接,同一断面接头数量不超过钢筋总数的50%。 `
i^`Q
4、冠梁(拉梁板)施工 lL(}dbT~N
1)冠梁混凝土强度等级C30。 _Oaso >
2)钢筋保护层厚度50mm。 lhW#IiX
3)冠梁施工缝不应设置在转角及其附近15m范围。 ZQJw2LA gO
4)冠梁主筋采用双面搭接焊时,搭接焊长度大于5d。采用单面焊接时,搭接焊长度大于10d。 z?IY3]v*z<
5)冠梁施工模板要求加固牢靠,模板平整度控制在5mm内,同一标高冠梁顶面平整度不得超过10mm,若出现涨模其他质量问题必须剔凿修补达到要求。冠梁顶面砼收面压实收光。 /(WX!EEsB
5、桩间护壁施工: :*w:eKk
面层采用喷射混凝土与钢筋网组成的钢筋混凝土板结构型式。土方开挖时,应确保网喷支护作业面平整,壁面喷射混凝土厚度为80mm。 }AeE|RNc
喷射混凝土采用细石混凝土,混凝土强度等级为C20。土方开挖应分段分层开挖,及时支护。每层开挖高度1.5m(遇砂层时开挖高度≤1.0m),严禁超挖。 `,8R~-GPD
1)桩间喷射砼,钢筋网双向∅8@250;加强筋Φ16@1000(软弱层分布区域加强筋间距调整为500mm),与桩上植筋固定,植筋型号为Φ16,竖向间距1.0m(软弱层分布区域植筋间距调整为0.5m)。具体以设计图纸为准。 Npg5Z%+y
2)桩间土挂钢筋网,喷射C20混凝土进行支护,喷射混凝土厚度不小于80mm。 T{ v<