怎样进行降水时水泵的选择 Y sDai<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22378 !L[$t~z
降水井明排疑惑? ^*G
UcQ$
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145888 fQU5' wGp
降水井的井数和布置原则 F4NMq&_
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180286 '}l7=r
降水井布置h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308169 ~%eZQgqA*
降水井的数量主要根据渗水量和单井分担面积计算确定,布置需综合考虑地质条件、基坑规模与周边环境,遵循安全性、系统性、经济性和环bao性原则。 $b U.6
一、降水井数量的确定 ke<l@wO
降水井数量的计算核 心是满足总渗水量的排出需求,常用方法如下: Skl:~'W.&|
按降水面积与单井影响范围估算: j'x@P+A
根据工程经验(如上海地区),每口井可承担 200–300㎡ 的降水面积。 kfY. 9$(d
公式为:井数=基坑降水面积单井分担面积井数= 单井分担面积基坑降水面积 l&|Tb8_'
按总涌水量与单井出水量计算:井数=基坑总涌水量 Q单井出水量 q \J(kevX
井数= 单井出水量 q基坑总涌水量 Q其中,总涌水量 Q XqLR2d
Q 可通过水文地质参数(渗透系数、含水层厚度、影响半径等)计算得出,适用于承压水或潜水含水层。 _TwEym.V
关键影响因素: ,UYe OM2Ao
地层渗透系数(如粉细砂层约1.03m/d) /Qu<>#[?
降水深度要求(需降至基坑底以下0.5–1.0m) aH7@:=B
单井出水能力受滤管长度、孔隙率及水泵性能限制 L,yq'>*5s
✅ 参考依据:多项资料明确指出,降水井数量应根据渗水量计算确定。 G>edJPfQ
二、降水井布置原则 #.<Dq8u
1. 基本布置原则 QsX`IYk
表格 -G[TlH06
原则 说明 !_q=r[D\
安全性 确bao地下水位降至基坑底以下,防止突涌、管涌和边坡失稳;承压水头需降低至安全水位以下2米以上 lT?Vt`==~M
系统性 与支护结构、土方开挖顺序协调,纳入整体基坑设计方案,专项方案需专家论证 &E]<KbVx
经济性 合理优化井距,避免过多或过少。例如在砂层中,管井间距宜为15–20米 QVF561Yz
环bao性 控制降水对周边建筑沉降的影响,必要时设置回灌井或隔水帷幕,减少外部水位扰动 wZ5k|5KtW
2. 具体布置方式 AvVPPEryal
平面布置: HCKoc L/]h
无止水帷幕时:沿基坑周边均匀布设,距边线不小于1.5–2.0m v65]$%F?
有止水帷幕时:通常在坑内布置疏干井 RD6>\9
大面积基坑:可采用环形或网格状布置 qP[_!C.
井距与深度: =qvn?I^/
管井间距一般为 20–50m,具体根据渗透性调整 sFPh?
井深应进入含水层底板以下不少于3米,确bao有效降水 |Ed?s
滤水管长度应贯穿主要含水层,不低于其厚度的2/3 v}5||s!=
特殊地层处理: w1EB>!<;tj
砂性土层:渗透性强,宜加密布置(井距10–15m),降水速率控制在每日不超过1米 18^K!:Of
粘性土层:渗透性差,需提前2–3周开始降水,滤水管应贯穿整个含水层 #/"Tb^c9
承压含水层:必须实施降压降水,严格控制水头下降速率(每日≤0.5m),防止突涌 wG&Z7C b
3. 施工与运行管理 C>Q|"Vf2
成井后需进行试抽水,监测水位降深、出砂量等指标 lSfPOx;*
抽排水含砂量须符合规范:粗砂 < 1/50000,中砂 < 1/20000 Bx/)Sl@
设置地下水位监测点,实时监控,防止过度降水导致地面沉降 9=J 3T66U
结构底板达到设计强度前不得停抽,封井需经抗浮验算