讨论-灌注桩沉渣规定 9$HBKcO
本人近來遇到一个問题 . 在其他网站也問过 , 但並沒有回覆 , 希望能有人邦忙. !Yv_V]u=
問题是这样 . }`g-eF>p
在灌注桩里 , 由于是泥漿护壁及地下工程 . 所以在澆注砼之前, 要做沉渣检查 , 要<50mm 则可以看成合格 , 可以澆注砼 . 9K/EteS
但在澆注后 , 由于会做全钻取芯, 检查澆注砼质量 , 而此時 , 也会超钻至岩层 , 可以看看桩与岩接合情況及岩层情況 . kuD$]A
Q`&
而此時 , 如桩砼与岩层接縫有沉渣 ,但<50mm , 又是否合格 ? ^2nrA pF
]JYE#F
我自己复查过 桩基规范,灌注桩规范,港口规范,施工质量检测规范, 也是只有指明澆注砼前沉渣要求 . 但澆注后就沒有说明 . 2&>t,;v@
而全鉆取芯规程里 , 也沒有注明. wlJi_)!
Y=O+d\_W
而行內 , 人們都说是把澆注砼后的沉渣厚度按清孔時要求來做, 即50mm , 但各人都沒有找到文字说明是这样跟进 XPO-u]<