该基坑在佛山市,南北长约82米,东西长56米,开挖深度4.8米,基坑西侧为一条街道,距基坑边线仅4.7米,街道下1~3m深范围内埋设有自来水,雨水,污水,电视信号,高压电缆,联通通信光缆,燃气等众多管线,其他三面较为开阔,虽然附近有民房,但相距基坑距离在22~50米之间,且均为桩基础,桩长15米左右。 A? T25<}  
地层情况为0~6米为素填土、淤泥、粉质粘土等透水性较差的土,6米以下直到基岩均为砂层,透水性高,地下水位1~1.5米。 v/~Lfi  
我的初步方案为基坑西侧采用双层搅拌桩止水,800@1000钻孔灌注桩围护,桩顶设冠梁,其他三面均为深层搅拌桩水泥土墙。 RAAu3QKu  
问题是止水桩要多长?需要穿透砂层到基岩吗?搅拌桩在砂层里面止水效果怎么样?有没有更好的方案? MVOWJaT(Aq  
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-23
还没有人给意见,急!在线等
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-23
另外,基坑平面布置是否应将地下车库入口和出口的坡道包括进来
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1228
威望
2631
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-23
到基岩有多深? ;kR+jC(  
你这个工程难度挺大! @\|Fd)  
降水几乎是必须的, cs7K^D;.V  
除非用灌浆把坑底封了 y?ypRCgO.u  
管线允许变形是多少? d0}P  
降水引起的沉降是多少?  wjfc9z  
需要很好的算算
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-23
基岩17米左右
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-23
基岩面埋深17米
离线geo-water02

发帖
82
土币
198
威望
392
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-23
我的方案: R7 ^f|/l  
  1.西侧采用重力坝,坝宽4.2米,压顶加插焊管,搅拌桩格栅式,搅拌桩长12~13米; 0i~?^sT'  
  2.其余三侧采用单排搅拌桩加放坡。 JV@b(x`  
  3.坑内管井降水,井深13米,150~200平方米一个井,过滤器从6米~12米。 +r$M 9  
降水做好,应该没问题!
离线劲酒

发帖
947
土币
574
威望
3682
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-23
引用第6楼geo-water02于2009-02-23 20:19发表的  : CMC9%uq  
我的方案: Hl=M{)q@   
  1.西侧采用重力坝,坝宽4.2米,压顶加插焊管,搅拌桩格栅式,搅拌桩长12~13米; m\@q2l-  
  2.其余三侧采用单排搅拌桩加放坡。 lc\%7-%:5  
  3.坑内管井降水,井深13米,150~200平方米一个井,过滤器从6米~12米。 Q(/F7 "m  
降水做好,应该没问题!
h1Logm+m  
西侧4.2m的重力坝有施工空间么?
离线lz1228

发帖
1578
土币
32677
威望
2189
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-23
引用第6楼geo-water02于2009-02-23 20:19发表的  : 5~{s-Ms  
我的方案: _l=X?/  
  1.西侧采用重力坝,坝宽4.2米,压顶加插焊管,搅拌桩格栅式,搅拌桩长12~13米; e~PAi8B5  
  2.其余三侧采用单排搅拌桩加放坡。 "J>8ZUP  
  3.坑内管井降水,井深13米,150~200平方米一个井,过滤器从6米~12米。 Tno 0Q +  
降水做好,应该没问题!
O]80";Uv  
'DTq<`~?  
建议西侧采用单排搅拌桩+钻孔灌注桩形式
再累再苦,就当自己是个二百五;再难再险,只当自己是个二皮脸~~
离线somedayseu

发帖
68
土币
905
威望
96
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-23
bbs上答疑的人不多的  版主都去哪了!!!!
坑男~坡男~砼男~
离线jaxure

发帖
645
土币
1149
威望
1126
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-24
偶是新手,止水感觉还是连续墙止水帷幕好些吧,适度放坡···要是采取桩锚型肯定要穿透强透水层吧···
离线geo-water02

发帖
82
土币
198
威望
392
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-24
西侧采用单排搅拌桩+钻孔灌注桩形式,悬臂结构变形大, wG X\ub#!  
如果西侧施工面受限制,不能采用重力坝,采用单排搅拌桩+钻孔灌注桩形式,最好加上斜抛撑