该基坑在佛山市,南北长约82米,东西长56米,开挖深度4.8米,基坑西侧为一条街道,距基坑边线仅4.7米,街道下1~3m深范围内埋设有自来水,雨水,污水,电视信号,高压电缆,联通通信光缆,燃气等众多管线,其他三面较为开阔,虽然附近有民房,但相距基坑距离在22~50米之间,且均为桩基础,桩长15米左右。 xMb)4 cw}
地层情况为0~6米为素填土、淤泥、粉质粘土等透水性较差的土,6米以下直到基岩均为砂层,透水性高,地下水位1~1.5米。 _eE hIQ9
我的初步方案为基坑西侧采用双层搅拌桩止水,800@1000钻孔灌注桩围护,桩顶设冠梁,其他三面均为深层搅拌桩水泥土墙。 z'(][SB
问题是止水桩要多长?需要穿透砂层到基岩吗?搅拌桩在砂层里面止水效果怎么样?有没有更好的方案? %~`y82r6