1.基坑涌水量计算: 986y\9Zu
按《规范》附录F计算得: J?yNZK$WqN
根据《规范》F.0.7 确定降水影响半径 R = 144.083(m) A,tmy',d"
根据《规范》F.0.7 确定基坑等效半径 r0 = 16.926(m) 0 >
基坑涌水量 = 1045.330(m3/d) D[m+=-
(BB&ZUdyv
2.降水井的数量计算: our$Ka31
按《规范》8.3.3计算得: KxEy
N (n
单井出水量按50.000(m3/d)计算,需要降水井的数量 = 23 ~f.fg@v`+v
aR
iD}P*V
3.单井过滤器进水长度计算: /EN3>25"#
按《规范》8.3.6验算得: '8auj
单井过滤器进水长度 = 9.360(m) *1}UK9X;
ZB+N[VJs)
4.各点降深与地表沉降计算:
h:[8$]
降深按《基坑工程手册》计算 h)W?8XdM
按用户指定的井数(4)、井位、各井抽水量,计算得: [7K-L6X
在指定范围内: 最小降深=0.000(m) 最大降深=0.241(m) Fp)+>oT
在指定范围内: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.2(cm) "kLu]M<
k/"^W.B aj
5.建筑物各角点降深与沉降计算: '|zkRdB*Lq
建筑物角点1: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) kIm)Um
建筑物角点2: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) :'L^zGf
建筑物角点3: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) .pP{;:Avpn
建筑物角点4: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) MH"{N
"|
建筑物角点5: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) z!z+E%H^
建筑物角点6: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) F__(iXxC
建筑物各角点: 最小降深=0.001(m) 最大降深=0.001(m) 9q?\F
建筑物各角点: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.0(cm) 9]ga\>v
建筑各角点之间最大倾斜率 = 千分之 0.000 sHk,#EsKH
_TB,2 R
6.观察剖面上各点降深与沉降计算: v<*ga7'S
观察剖面上: 最小降深=0.001(m) 最大降深=0.194(m) M![aty@
观察剖面上,地表: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.1(cm) 1eg/<4]hA
观察剖面上,建筑物埋深平面: 最小沉降=-0.0(cm) 最大沉降=0.1(cm) (QO8_