8层住宅楼,最大单柱轴力1600KN,独立基础,要求埋深1.5米,这是技术要求.土层是1层填土,厚1.5米左右;2层粉质粘土,厚3米左右,最小的2.8米,,fak =270kPa;3层粘土,厚度大于10米,勘探仅控制10米,fak=410kPa.场地土层分布均匀.勘探时布静探孔8个,钻孔5个,在2层取样7件,标贯12次,静探指标8个. 3层未取样,标贯15次,静探指标8个(每孔算1个)审图审我违岩土工程勘察规范4.1.20条第2款. 附该条文:每个场地每一主要土层的原状土样或原位测试数据不应少于6件(组). 合适否??/