4.2 桩基 .}E<,T
4.2.1 桩基类型及桩端持力层的选择 D~qi6@Ga
依据勘察结果分析, 本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,(自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm)湿陷等级为Ⅱ级(中等),湿陷性土层为②、③、④、⑤层,湿陷土层厚度为10-15m,湿陷最大深度17m(3#井)。可采用钻孔灌注桩基础,第⑦层黄土状粉土属中密-密实状态,具低-中压缩性,不具湿陷性,平均层厚4.0m,可做为桩端持力层。 `B?+1Gv
4.2.2 桩基参数的确定 ]Vfp,"op
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)中的有关规定,结合地区经验,饱和状态下的桩侧阻力特征值qsia(或极限侧阻力标准值qsik)、桩端阻力特征值qpa(或极限端阻力标准值qpk¬)建议采用下列估算值: C&F%
j.<
土层 [YQtX_;w
编号 土层名称 土的 oCwep^P(v
状态 桩侧阻力特征值qsia(kPa) 极限侧阻力标准值 bO6z;D#
qsik(kPa) 桩端阻力特征值 !d0$cF):
qpa(kPa) 极限端阻力标准值 gy1kb,MO
qpk(kPa) 0r@LA|P
② 黄土状粉土 稍密 11 23 3{H!B&sb
③ 黄土状粉土 稍密 12 24 z@~ZMk
④ 黄土状粉土 稍密 12 24 zt((TD2
⑤ 黄土状粉土 稍密 13 26 9[t-W:3c7
⑥ 黄土状粉土 中密 18 36 :z?T/9,C
⑦ 黄土状粉土 中密 18 36 500 1000 HJr*\%D}1
⑧ 黄土状粉土 中密 20 40 600 1200 G>Bgw>#_
B'Nvl#
4.2.3 单桩承载力的估算 W9Us I
依据JGJ94-2008规范,参照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.5.5条,单桩竖向承载力特征值可按下式估算: bil>;&h
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi qPN
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值; wV-N\5!r%H
qpa 、qsia——桩端端阻力、桩侧阻力特征值; 5Bcmz'?!
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); X:FyNUa
up——桩身周边长度=πd; `U?S 9m
Li——第i层岩土的厚度; &xj40IZ
以3#孔处的地层为例,桩身直径取600mm,以第⑦层黄土状粉土做为桩端持力层,桩入土深度24.0m(桩端进入持力层的深度对于粘性土、粉土应不小于1.5d)。 4YOLy\"S
本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,湿陷等级为Ⅱ级(中等),依椐JGJ94-2008规范第5.4.2条规定,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力。首先,根据场地地质情况(以3#井处的地层为例)确定压缩土层厚度,求出中性点深度Ln: WbFCj0
压缩土层深度L0(厚度)-自地面算起: <qMX,h2
②层0-4.2m 厚度(Z2)=4.2m 重度r=15.5(kN/m3) 湿陷层 qq^[(n
③层4.2-7.5m 厚度(Z3)=3.3m 重度r=15.6(kN/m3) 湿陷层 u 'ng'j'
④层7.5-12.0m 厚度(Z4)=4.5m 重度r=15.8(kN/m3) 湿陷层 )`=N+k]
⑤层12.0-17.0m 厚度(Z5)=5.0m 重度r=16.2(kN/m3) 湿陷层 Q2|6WE
⑥层17.0-22.5m 厚度(Z6)=5.5m D9(4%^HxV1
⑦层22.5-25.0m 厚度(Z7)=2.5m uPFbKSJj
⑧层25.0-30.0m 厚度(Z8)=5.0mm 9<Zm}PE32
L0=4.2+3.3+4.5+5.0=17.0m VQ~eg wJL
桩端持力层第⑦层为中密-密实状态,具低-中压缩性的黄土状粉土,根据JGJ94-2008规范表5.4.4-2取中性点深度: 取0.66。(桩身穿过自重湿陷性黄土层时,Ln应增大10%) 84(jg P
Ln=0.66 L0=0.66*17.0m=11.3m WUDXx %
第二,依据JGJ94-2008规范第5.4.4条中由5.4.4-1式: uxrNkZia
qsin=ξniσi 4pDZ +}p
求出第i层土桩侧负摩阻力标准值。 F&/}x15
第三,依据JGJ94-2008规范表5.4.4-1求出负摩阻力系数ξn(采用非挤土桩)取0.20 TR?jT
U
第四,依据JGJ94-2008规范5.4.4-2式: 4J[bh
σ,ri =Σγe△ze+1/2γi△zi Z\-Gr
2k
求出由土自重引起的桩周第i层土平均竖向有效应力σ,ri。 7|m{hSc
具体计算如下: hHt.No
0-4.2m 深度内: σ,r2 =4.2/2*15.5=32.6Kpa ;r;>4+zn\
qs2n =ξniσi =0.2*32.6=6.5Kpa L8;`*H
4.2-7.5m深度内: σ,r3=4.2*15.5+3.3/2*15.6=90.8Kpa EU5(s*A
qs3n=ξniσi=0.2*90.8=18.2Kpa $YBH;^#
7.5-11.3m深度内:σ,r4 =4.2*15.5+3.3*15.6+3.8/2*15.8=146.6Kpa BZQJ@lk5
qs4n=ξniσi=0.2*146.6=29.3 Kpa ^J?2[(
IxP$lx
'u[cT$
第五,依据JGJ94-2008规范5.4.4-3式: "Q23s"
Qgn=ηn*uΣqsinli ~O~we
计算基桩的下拉荷载为:Qgn=ηn*uΣqsinli (注:单桩基础ηn取1.0) @S012} xH
=1*3.14*0.6*(6.5*4.2+18.2*3.3+29.3*3.8)=374.5Kpa ?!34qh
单桩竖向承载力特征值Ra按下式估算: E;a9RV|
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi- Qgn Mf:x9#
=500*1/4*3.14*0.36+3.14*0.6*(3.6*13+5.5*18+1.5*18)-374.5 !OH'pC5
=92.6KN BD ,3JDqT
又依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第5.7.5条规定:在自重湿陷性黄土场地,除不计湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力外,尚应扣除桩侧的负摩擦力。 51%<N\>/4
本场地②-⑤层为湿陷性黄土,自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm,由表5.7.5桩侧平均负摩擦力特征值(钻孔灌注桩)可取10 Kpa。由5.7.4-1式,计算单桩竖向承载力特征值Ra: D@mqfi(x
Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z {.,y v>%
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值(kN) _*(:6,8
qpa ——桩端土的承载力(端阻力)特征值(kpa) 4.&et()}
-qsa----桩周土的平均负摩擦力特征值(kpa) $L"-JNS
qsa-----桩侧阻力特征值(kpa) =2wy;@f
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); 9/\=6vC|
u——桩身周边长度=πd; iL IKrU+`
L——桩身长度(m) X<"#=u(
Z----桩在自重湿陷性黄土层的长度(m) g.EKdvY"%H
仍以3#井处的地层为例:
1 pzd
桩身长度: L=24.0m(自地面算起) qr/N?,
桩端土的承载力(端阻力)特征值: qpa=500kpa 3TD!3p8
桩周土的平均负摩擦力特征值:-qs=10kpa E<_+Tc
桩侧阻力特征值: qsa=18.0kpa !I8(Y
桩在自重湿陷性黄土层的长度: Z=17.0m $r)nvf`\
桩身周边长度u=πd=3.14*0.6=1.884m Y0OVzp9 b
桩底端横截面面积Ap = πd2=0.2827 !91<K{#A{
代入:Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z ]_)=xF19
=500*0.2827+1.884*18.0*(24.0-17.0)-1.884*10*17.0 Lop=._W
=58.5kN {'
|yb
T|nN.
X?"Ro`S
pQxi0/dp
X/wqfP
-aMwC5iR@
[C~{g#
T\HP5&
_nnl+S>K
y+[wlo&WC
p&\x*~6u
`!T6#6h