4.2 桩基 xRp;y*
4.2.1 桩基类型及桩端持力层的选择 .gP}/dj
依据勘察结果分析, 本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,(自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm)湿陷等级为Ⅱ级(中等),湿陷性土层为②、③、④、⑤层,湿陷土层厚度为10-15m,湿陷最大深度17m(3#井)。可采用钻孔灌注桩基础,第⑦层黄土状粉土属中密-密实状态,具低-中压缩性,不具湿陷性,平均层厚4.0m,可做为桩端持力层。 02RZ>m+
4.2.2 桩基参数的确定 eJ"je@vvrK
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)中的有关规定,结合地区经验,饱和状态下的桩侧阻力特征值qsia(或极限侧阻力标准值qsik)、桩端阻力特征值qpa(或极限端阻力标准值qpk¬)建议采用下列估算值: W3M1> (
土层 >oHgs
编号 土层名称 土的 g[%^OT#
状态 桩侧阻力特征值qsia(kPa) 极限侧阻力标准值 W3E7y?
qsik(kPa) 桩端阻力特征值 >&Ios<67g
qpa(kPa) 极限端阻力标准值 gZ W(z
qpk(kPa) dZ6P)R
② 黄土状粉土 稍密 11 23 Pz77\DpFi
③ 黄土状粉土 稍密 12 24 NQu.%=
④ 黄土状粉土 稍密 12 24 Iss)7I
⑤ 黄土状粉土 稍密 13 26 s)BB(vQ]6
⑥ 黄土状粉土 中密 18 36 H)rE-7(f!
⑦ 黄土状粉土 中密 18 36 500 1000 vjz 'y[D
⑧ 黄土状粉土 中密 20 40 600 1200 ui .riD[,O
;Im%L=q9GL
4.2.3 单桩承载力的估算 qdQQt5Y'm
依据JGJ94-2008规范,参照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.5.5条,单桩竖向承载力特征值可按下式估算: ;QS(`SK l
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi $sS;#r0
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值; HD~o]l=H
qpa 、qsia——桩端端阻力、桩侧阻力特征值; dVKctt'C
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); >X58 zlxk
up——桩身周边长度=πd; G4jyi&]
Li——第i层岩土的厚度; ?qt .+2:
以3#孔处的地层为例,桩身直径取600mm,以第⑦层黄土状粉土做为桩端持力层,桩入土深度24.0m(桩端进入持力层的深度对于粘性土、粉土应不小于1.5d)。 `"s*'P398
本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,湿陷等级为Ⅱ级(中等),依椐JGJ94-2008规范第5.4.2条规定,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力。首先,根据场地地质情况(以3#井处的地层为例)确定压缩土层厚度,求出中性点深度Ln: 7
/7,55
压缩土层深度L0(厚度)-自地面算起: [~Vj(H=KwI
②层0-4.2m 厚度(Z2)=4.2m 重度r=15.5(kN/m3) 湿陷层 |EZ\+!8N:{
③层4.2-7.5m 厚度(Z3)=3.3m 重度r=15.6(kN/m3) 湿陷层 3[r9v!l
④层7.5-12.0m 厚度(Z4)=4.5m 重度r=15.8(kN/m3) 湿陷层 !l|fzS8g
⑤层12.0-17.0m 厚度(Z5)=5.0m 重度r=16.2(kN/m3) 湿陷层 'jA>P\@8
⑥层17.0-22.5m 厚度(Z6)=5.5m O =gv2e
⑦层22.5-25.0m 厚度(Z7)=2.5m ,>Yl(=&
⑧层25.0-30.0m 厚度(Z8)=5.0mm $GJuS^@%
L0=4.2+3.3+4.5+5.0=17.0m +LhV4@zC
桩端持力层第⑦层为中密-密实状态,具低-中压缩性的黄土状粉土,根据JGJ94-2008规范表5.4.4-2取中性点深度: 取0.66。(桩身穿过自重湿陷性黄土层时,Ln应增大10%) W20H4!G
Ln=0.66 L0=0.66*17.0m=11.3m (`)ZR%i
第二,依据JGJ94-2008规范第5.4.4条中由5.4.4-1式: ,~nrNkhp
qsin=ξniσi I ]HP
求出第i层土桩侧负摩阻力标准值。 CB KLct>
第三,依据JGJ94-2008规范表5.4.4-1求出负摩阻力系数ξn(采用非挤土桩)取0.20 S9kA69O
第四,依据JGJ94-2008规范5.4.4-2式: I(Gl8F\c~
σ,ri =Σγe△ze+1/2γi△zi Y2d(HD@
求出由土自重引起的桩周第i层土平均竖向有效应力σ,ri。 -
U Elu4n&
具体计算如下: U.A:'9K,
0-4.2m 深度内: σ,r2 =4.2/2*15.5=32.6Kpa VBq|j"o0"
qs2n =ξniσi =0.2*32.6=6.5Kpa X6-;vnlKN
4.2-7.5m深度内: σ,r3=4.2*15.5+3.3/2*15.6=90.8Kpa 5D6 ,B
qs3n=ξniσi=0.2*90.8=18.2Kpa !4vepa}Y
7.5-11.3m深度内:σ,r4 =4.2*15.5+3.3*15.6+3.8/2*15.8=146.6Kpa MG-#p8
qs4n=ξniσi=0.2*146.6=29.3 Kpa iY;>LJmp
M;j)F
E5QQI9ea
第五,依据JGJ94-2008规范5.4.4-3式: 4r tNvf5`
Qgn=ηn*uΣqsinli svRYdInBNu
计算基桩的下拉荷载为:Qgn=ηn*uΣqsinli (注:单桩基础ηn取1.0) h]>7Dl]
=1*3.14*0.6*(6.5*4.2+18.2*3.3+29.3*3.8)=374.5Kpa ko+fJ&$
单桩竖向承载力特征值Ra按下式估算: _uq[D`=
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi- Qgn >XJUj4B|X
=500*1/4*3.14*0.36+3.14*0.6*(3.6*13+5.5*18+1.5*18)-374.5 1haNpLfS>
=92.6KN H#:Aby-d}
又依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第5.7.5条规定:在自重湿陷性黄土场地,除不计湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力外,尚应扣除桩侧的负摩擦力。 KbGz3O'u
本场地②-⑤层为湿陷性黄土,自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm,由表5.7.5桩侧平均负摩擦力特征值(钻孔灌注桩)可取10 Kpa。由5.7.4-1式,计算单桩竖向承载力特征值Ra: ! z6T_;s
Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z vJ9IDc|[
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值(kN) wB+X@AA
qpa ——桩端土的承载力(端阻力)特征值(kpa) mkuK$Mj
-qsa----桩周土的平均负摩擦力特征值(kpa) " 7g\X$
qsa-----桩侧阻力特征值(kpa) Csf!I@}Z
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); 1{-yF :A
u——桩身周边长度=πd; 3Q!)bMv \
L——桩身长度(m) A/sM
?!p>_
Z----桩在自重湿陷性黄土层的长度(m) ,(;]8G-Yj
仍以3#井处的地层为例: 5*\]F}
桩身长度: L=24.0m(自地面算起) k@|Go)~
桩端土的承载力(端阻力)特征值: qpa=500kpa ngOGo =
桩周土的平均负摩擦力特征值:-qs=10kpa t_kRYdW 9
桩侧阻力特征值: qsa=18.0kpa {wh, "Ok_
桩在自重湿陷性黄土层的长度: Z=17.0m ;:1o|>mX
桩身周边长度u=πd=3.14*0.6=1.884m =:*2t
桩底端横截面面积Ap = πd2=0.2827 %V|n2/O
Y
代入:Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z ApTE:Fm1
=500*0.2827+1.884*18.0*(24.0-17.0)-1.884*10*17.0 ksy]t|
=58.5kN k*K.ZS688
]XjL""EbC
zGtv(gwk
!rTkH4!_
i9eE/
.
S0w:R:q}L
dZ|x `bIgs
#pnB+h&tE
Oh5aJ)"D
3YD.Fjz$
8}K4M(
H(tT8Q5i