地点:天津塘沽 xXI WEZA
地层:0--2米回填 /X0<2&v
2-6米淤泥 s?; V!t
6米以下粘土与砂土交替 #lSGH 5Fp?
桩长:40米 }?Pa(0=U
桩径:1米 "}%j'
空孔:3--4米 /NR*<,c%
施工情况:24小时成桩,充系数1.10,灌注正常。 p[%~d$JUq
结果:有一个墩8根桩,小应变检测6根断桩在3-6米处,后经取芯显示正常 a #s
Nd
有两根桩严重移位给1.5米,挖出的桩头显示倾斜严重(施工时机械无倾斜),这两根桩经小应变检测为断桩 wv\"(e7(
可能原因:与施工便道有关。便道建在淤泥上,载重车辆把没有强度的桩身挤偏至断