登录注册
UID:9298
UID:6394
引用第2楼wustone于2007-07-22 16:36发表的 : o/[NUQSI 这样的小高层靠地基处理恐怕不行吧
UID:7456
引用第4楼wustone于2007-07-24 17:24发表的 : #AY+[+ 高见就没有,类似小高层单柱最大荷重估计要超过6000KN吧?靠地基处理搞箱基或筏基感觉不太够,还涉及液化处理、沉降,可能PHC管桩比较适合
引用第5楼05430000000于2007-07-24 22:58发表的 : ^yb_aC w 1。25米厚的中砂只有120?--地下水浅 .a^/r'? 2。均匀么,开挖多少?--均匀,开挖3000 5Q^~Z}, 3。可以考虑强夯。---不想采用 0xjV*0?s 4。做管桩应该不行,不好施工,万一挤土明显就不能施工了 Ea3tF0{ 5。也可以做CFG。--同意,我采用的是高压喷射注浆复合地基 g VuN a) .......
UID:9813
UID:3419
UID:4041
UID:2108
引用第11楼黑白于2007-07-29 22:44发表的 : w?R6$n` 高压旋喷处理这类土应该有效。
UID:8345
https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号
工业和信息化部备案管理系统网站