概念要清楚。
W6Z3UJ- 一、土老帽老师在他的贴子:某工程基底以下为粉质粘土,厚30CM,fak=160Kpa,以下为厚层的fak=300Kpa的卵石层,在地基基础设计时采用粉质粘土fak=160Kpa设计使用。
^9`S`Bhp 若仅仅因为基底存在30cm的粉质粘土而将基底承载力确定为fak=160Kpa显然不对,就用标准载荷板0.5m2其影响深度达到2m以上,基底承载力采用平板载荷试验确定的话,其承载力也远远大于fak=160Kpa。另外,30cm的粉质粘土不是砂土,他不可作为垫层看待。
/4wPMAlb 二、另一高层建筑采用CFG桩复合地基,要求fspk=500Kpa,按以下的桩土结合设计验收均已合格。可桩顶的300MM厚的褥垫层压实后fak=250Kpa,不满足500Kpa的要求,为何不考虑褥垫层的承载力?此褥垫层是软弱层吗?
dm`:']? 第一复合地基褥垫层与换填法的垫层要区分,作用不同,受力机理不同。300MM厚的垫层压实后fak=250~300Kpa是指换填法施工时考虑施工等因素并考虑压实系数达到施工可操作的要求值而提出的承载力经验值。而做过复合地基静载荷试验的工程人员都清楚,复合地基载荷试验是载荷板实实在在压在褥垫层上根据承载力确定标准而确定的复合地基承载力值。褥垫层不是软弱垫层,它是复合地基组成部分。
O;CC( 三、2楼的说他有新的观点:该种复合地基承载力特作值是达不到500kPa的,因为我到目前还没见到过提这么高值的复合地基。
4E
32DG* 事实上对于刚性桩复合地基工程上采用的承载力最高达到680kPa。建议看看闫明礼张东刚编著的《CFG桩复合地基及工程实践》
[ 此帖被zdg3000在2011-04-01 00:20重新编辑 ]