论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 16041阅读
  • 55回复

灌注桩灌注混凝土1小时内下沉2米 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lkbwy
 

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-16
我单位在唐山施工灌注桩,在灌注混凝土时充盈系数特高,有的达到1.6~1.9,1小时内混凝土面下沉2米左右,请各位大师支招。。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-17
离线270192796

发帖
162
土币
29247
威望
1483
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-16
你可能在浇注过程中遇到一些砂层,砂层的充盈系数就要超过1.3!我的经验不是很丰富我只能这样解释!
离线270192796

发帖
162
土币
29247
威望
1483
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-16
灌注桩中混凝土实际浇灌量与理论浇灌量的比值,一般去用1.1——1.2,充盈系数偏小说明存在缩颈,过大说明存在塌孔,所以像你这种情况就属于塌孔了!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-16
恐怕是土洞发育的缘故,查查地质资料吧
离线ceyping

发帖
207
土币
40499
威望
2003
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-16
估计是存在较大孔隙和孔洞,我遇到过在建筑垃圾土地基上施工,充盈系数2.0都有,建议check勘察成果资料。
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
离线sunl001

发帖
10
土币
329
威望
46
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-17
个人认为应该是有水囊或空洞,要是在城市,有可能是和地下管线相通了吧,
离线flying0044

发帖
355
土币
1434
威望
2606
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-17
应该不是塌孔,塌孔的话孔体体积不变啊,应该是空洞,这样做出来的桩质量也可能有问题,如果空洞很大,混凝土失水过多,形成离析状。钻芯取样看看。
真水无香
离线zhengtu09

发帖
423
土币
4077
威望
3295
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-17
应该是空洞之类的  
我这么年轻  我怕谁!!!!
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-18
ddddddddddddddddd   
离线geofeng

发帖
2162
土币
28100
威望
7126
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-18
请首先详细说明成孔工艺、成孔直径、地层情况、地下水情况、混凝土灌注方法、混凝土塌落度等,然后我给你提几条建议。
离线lkbwy

发帖
1414
土币
10104
威望
4219
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-18
采用长螺旋钻机成孔中心压灌后插钢筋笼,直径600mm,桩长29米,钢筋笼26米, 地层为粉土和粉砂为主,混凝土塌落度为160~200mm
离线chenanqq

发帖
199
土币
90
威望
876
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-18
首先需要查看地质报告,地层中是否存在杂填土 填石 等。 或者砂层,都会导致充盈系数变大。 二了解冲钻孔施工中是否出现塌孔偏孔等现象。这些都可能是充盈系数提高的原因。个人愚见