本工程基本情况:
==
E8^jYJw 基坑深5m
kia[d984w 土质为填土、粉粘、粉砂
-uxU[E 30m外是一条江,基坑地下水位基本上跟江面一样高,基坑两面有马路,周围除了板房,无其他建筑物
41]a{A7q 地下水降至5.5米以下,局部明水用水泵抽
S6}_N/;6~ 支护方式为桩锚支护,2排咬合搅拌桩,2道锚杆,一半垂直开挖,一半二级放坡
MhR` 话不多说,直接上图
oNIYO*[ ——2009.12
&XV9_{Hm ===========华丽分割线===============
j^5YFUwsQg LZ再次打开这个页面,时间已经过去3年多了,帖子回帖长达17页、加N多土币,LZ真是感激不尽+感慨万千呐
|gWA'O0S 说了这么多废话,LZ的目的是做个补充说明,免得误导人家。
w\MWr+4 这个基坑支护的支护体系其实就是复合土钉墙,非桩锚支护(原谅LZ当初刚毕业小白一个),采用的是双排咬合搅拌桩作为止水帷幕,2~3排非预应力钢筋锚杆(土钉)+钢筋网喷面作为支护结构,没有做降水,因为地下水位仅仅比基坑底板高一点点,就是在基坑中挖几个集水坑集水明排而已,就是在挖电梯井时抽排水稍麻烦
_|4R^*/4 很多人都认为这个基坑现场施工管理比较乱,施工质量比较差
,LZ当年毕业工作后管的第一个工地,乱是乱了一点,但是起码木有偷工减料,基坑一直到回填都没有出过状况,自我感觉还算成功的一个基坑支护案例
。
P6Y+ u ——2013.02.02
}S8aR:' %Z4*;VwQ ===========华丽分割线===============
0zA;%oP 1.麻花钻机成孔施工中,锚杆成孔直径130mm,入射角15°,往往现场施工时角度达不到,造成锚杆受力效果打了折扣
z"T+J?V/ Gh/nNwyu< 4D2U,Ds
2.人工放置非预应力钢筋锚杆,用力戳
Xy%||\P{) 1a/C(4_k KJV8y"^=Q