浅论挤土桩 1QRE-ndc
挤土桩因通过挤土,加强了桩侧摩擦力,无需排土排浆,造价低。得以广泛应用。 $ 1(u.Ud
一、沉管挤土灌注桩无需排土排浆,造价低。……。由于设计施工对于这类桩的挤土效应认识不足,造成事故很多,因而21世纪以来趋于淘汰。要严格控制沉管灌注桩的应用范围。 N}\Da:_
近年来,由于沉管灌注桩事故频发,PHC和PC管桩迅猛发展; 9d2#=IJm
4ei
.-
二、预应力管桩不存在缩径、夹泥等质量问题,但仍然没很好地解决挤土效应的负作用; 78tWzO
1、沉管过程的挤土效应常常导致断桩(接头处)、桩端上浮、增大沉降,降低承载力,以及对周边建筑物和市政设施造成破坏等。 ]>@;
2%YvY
2、 预应力管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。 `4s5yNUi=
3、……。 l;>#O
“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。 MBCA%3z08
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……” Co8b0-Z
以上摘自(JGJ 94-2008)。
mQ#@"9l%
4、当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化的或崩解的风花岩(土)层时,设计应注意下列问题: 5| 2B@6-
1)单桩承载力问题:此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低;入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定(见DBJ/T 15-22-2008第 5.2.18款)……。 ?,r bD1
2)锤击桩解决办法: *?oQ6g(Nz
附录Q单桩竖向静载荷试验要点: "fLGXbNQ
。。。。。。 v8Nc quv
Q.0.4开始试验的时间:预制桩在砂土中入土7天后;粘性土不得少于15天;对于饱和软粘土不得少于25天……才能进行(P/136-GB 5007-2002)。 96F:%|yG
且=锤击沉桩施工时: 5|1&s3/f
6)沉桩结束后,应普遍实施一遍复打; S=lA^#'UdX
7)应对不少于总桩数10%的桩顶上涌和水平位移进行观测;(p/108 JGJ 94-2008)。 zTY|Z@:
5、引孔(略); . iq.H
6、预应力管桩配筋仅是够生产管桩定形用的,是把盘元先张法预应力拉成5mm(还不是螺纹钢),众所周知。连吊、拉、堆都可能把桩折断(JGJ 94-2008第104页)。抗剪能力差,不能满足水平荷载。 4 'rWy~`
V
7、持力层不理想是以往挤土桩一直没解决好的大难题。