最近遇到一个应急救援的问题
7>,(QHl 一个基坑项目的支护桩在开挖了2m左右就向基坑内倾斜了30~80cm
yMVlTO 现在要做处理方案
O}w"@gO@. 想请教各位兄弟姐妹如何处理
:}* 现在把地层大概说一下
Mv?$zV"`# 填土2m,淤泥12m,淤泥质砂1m,最下面是砾砂(稍密),支护桩入砾砂3~4m
``:+*4e9 基坑设计深度为4~5m
OC=g 1 (补充)
SPN5H;{[]K 暂时还无法确定是否有整体滑移,桩顶倾斜是肯定的
U]A JWC6 (个人意见:基坑入砾砂层不深,上部淤泥层极厚,上部倾斜较大,如果不是断桩的话,桩端的位移肯定也是会有的)
{16]8-pe 采用的是钢筋砼的钻孔灌注桩,上有冠梁,桩径1m
bGtS! 'I 下面是事故后的图片
;k|U2ajFJ m xEniy m-u0U wG@f~$ 已补充完整,请各位指教,谢谢
N> jQe 个人意见:此处淤泥较厚,且为流塑~软塑桩,灵敏度高,在桩的施工过程中,淤泥的强度已经破坏了,
GTuxMg` 计算参数可能与实际参数就会有所出入,主动土压力较大,而被动区也为淤泥,被动土压力极小,而且嵌固深度较浅,
riv8qg 从而产生了桩的倾斜,如果在坑底加固处理,增加被动土压力,同时对桩的嵌固有一定的作用,这样可能产生的位移会更小。
-qqI@+u+ 预计处理方案:在支护桩后加一排桩(钢管桩或钢板桩),桩的深度未定,不知道各位有没有相关的经验供参考。最好是经济实惠的,这排桩可能至少增加几百万,对于投资能增加的越少越好。
[ 此帖被wolfknight在2010-01-15 14:00重新编辑 ]