论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4318阅读
  • 14回复

[热点讨论]关于《JGJ120-99 建筑基坑支护技术规程》问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mxf147
 

发帖
81
土币
0
威望
246
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-30
      在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99 )第24页第4.6.12条规定“锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。”,而在第26页4.7.3的第5条规定“锚固段强度大于15MPa并达到设计强度75%后方可进行张拉”, pp/#Am  
    现在有如下问题,在基坑支护设计中,如果注浆强度等级设计为M10,那么在张拉时,如何能让锚固段强度大于15MPa? X}3P1.n:  
    请注意《规范》第4.7.3中用的是“并”字而不是“或”字,个人认为是规范制定的不严谨,前后矛盾了,不知道大家怎么认为!!!
离线mxf147

发帖
81
土币
0
威望
246
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-31
没人理我吗?大家都没碰到过类似问题吗?
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-31
楼主果然精读此书!佩服.第4.6.12条规定“锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。”是"不宜"最低限值. g4Y) Bz  
实际工程中又如何呢? $+7ci~gs  
你是如何试验锚固体强度的呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线mxf147

发帖
81
土币
0
威望
246
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-31
谢谢夸奖,其实并不是我精读此书,而是无意中碰到这个问题,惭愧! r)Or\HL  
锚固体强度做的同条件试块。 Ky *DfQA  
规范中采用“不宜”这样的字眼,应该属于非强制性规定,而4.7.3条就属于强制性规定了,呵呵,不懂了。
离线红色高粱

发帖
214
土币
746
威望
229
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-31
哈哈,我认为还是LZ概念理解错误,规范没有问题。 +>4^mE" \  
材料的强度:材料在外力(荷载)作用下,抵抗破坏的能力称为强度。并且,材料强度分为抗压强度、抗拉强度、抗弯强度及抗剪强度。我想锚固段强度应该属于抗拉强度。他的计算公式为f=Fmax/A。 Q70bEHLA  
砂浆的强度:砂浆的强度等级是以70.7mm*70.7mm*70.7mm的立方体试块,按标准养护条件养护至28d的抗压强度平均值而确定的。 ~\ [?wN  
所以规范是没有问题的,锚固段强度完全可以大于砂浆的强度。 ~H u"yAR  
0Qp[\ia  
   
离线mxf147

发帖
81
土币
0
威望
246
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-31
那请问如何确定锚固段的抗拉强度?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-31
这个不管怎么样,表述上有点不妥。 Yb 6q))Y  
不过,我想很多同仁做设计的时候,一般提了浆液的配比之后就什么都不管了,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线csj556

发帖
255
土币
149303
威望
256
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-06
5楼的厉害。
活得丰富,死得精彩
在线wjfhndk

发帖
1819
土币
62425
威望
6932
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-09
5楼的厉害,真不容易。
离线caijun
发帖
107
土币
76
威望
108
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-13
        会喝一两的喝二两, 这样朋友够豪爽! QVtM.oi!Q  
  会喝二两的喝五两, 这样同志党培养! Mu2`ODe]  
  会喝半斤的喝壹斤, 这样哥们最贴心! Q9slfQ  
  会喝壹斤的喝壹桶, 回头提拔当副总! eW50s`bKY  
  会喝壹桶的喝壹缸, 酒厂厂长让你当!
研发自动化监测系统
台湾技术
保持先进性
请联络:caijun@km169.net
离线yzw18888

发帖
116
土币
558
威望
72
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-06
有好东西不要压在盘底,拿出来共享一下,当然这年头付出的人要有一定的回报,不管是物质上还是精神上的,顶一下!
离线nbsaaaa

发帖
129
土币
591
威望
184
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-12
楼主看书很细。 DC:)Ysuj  
但是这个问题恐怕规范是对的。 9 wh2f7k  
首先M10是最低要求值,它指的是抗压强度不得小于10MPa。而锚固体强度大于15MPa,同样指的是抗压强度,由于其大于10MPa,所以前后没有矛盾。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站