解峰 : K7$x<5+)  
左线盾构开挖到环管片处时,出渣量(指每掘进一环管片的出渣量)突然由平时的斗变为7斗,但并未引起重视,施工方继续往前开挖了环,并且每环的出渣量都达到7-8斗,造成开挖。据勘察,掌子面前上方土体内产生一个直径1m深度8m的竖向空洞,地表沉降形成一个大坑。地表填平后进行注浆,分别从掌子面向前超前注浆,以及地表打孔向下注浆,最终将形成的空洞填满,从后来的地表监测数据看,注浆后地层未进一步沉降,注浆达到了稳固地层的目的。但是,由于注浆量过大,浆液浓度高,从地层里渗透过来的砼浆液将盾构机的前、中、后盾全部“裹”住,浆液凝固后,将盾构机困在地层中无法动弹。 zFfoqb#*g  
请有经验的工程师出点主意
  xE1 eT,  
  )js)2L~  
2`.cK 3  
   hS_6  
L%">iQOG#  
P<oehw'>  
前中后都固住了?
S(QpM.9*  
}p=Jm)y  
,?PTcQF  
我们有过一次把尾盾困住的经历
Wi>!{.}%A  
tv>>l%  
这台机子算是。。。。
CF&NFSti^  
z|fmrwkN'$  
找专门的盾构机脱困队伍吧,他们有经验,经历的多,你给钱,法子他们想,最后包你出来
})uGRvz  
r[1i*b$  
:WQ^j!9'  
什么队伍 哪里的
ko1J094Y%  
!P ~_Dl2d  
>O1[:%Z1  
南京
( W a  
3WN`y8l  
就好比盾构在进出洞穿越加固区
应该说比那更糟糕 Kfm5i Q  
8'n/?.7cX  
因为浆液和盾构粘到一起了
$ oTdfb  
NHB4y/2  
怎么形成的?
W egtyO  
#btLa\HJ  
首先对盾构及周边进行清理,保证盾构脱离凝固的水泥。
UYFwS/ RW}  
,_|]Ufr!a  
怎么形成的?
U0=]  
h"`ucC8X  
m_hN*v Py  
还得确保掌子面的稳定,和地表水土的流失控制
  r/& sub"X  
ktI/3Mb@  
你说的这个很难做
^L0d/,ik  
AoY -\E  
有高压水射流就足够,不难
$m7?3/YG  
jATI&oX  
cbeLu'DWB.  
稳定性怎么控制、、?、
S2n39 3  
4!$s}V=6  
出洞土体怎么加固的就怎么控制
za#s/b$[  
U QE qX  
首先还得看看能不能开仓呀,开不了前面根本没法动
vQ<90Z xqB  
ilK-?@u+  
目前情况更笨不可能动
zs%Hb48V   
{zQS$VhXr  
这和加固区不一样
&-s'BT[PGq  
那可不是旋喷就能做到的 O#&c6MDB:  
0ph{  
最笨的解决办法,就是开挖! VQY&g;[d  
竖井? (Lo%9HZ1Mx  
e'~Zo9`r6  
盾体四周都是,如何用
5'0xz.)!  
ANvRi+ _  
盾体是钢铁的,切割个口子就够了
b k|m4|  
. 7zK@6i  
|M8WyW  
弄点混凝土腐蚀剂比如氢氟酸什么的把盾构周围涂上一层,掌握住量,应该没问题
?in|qevL  
dX\.t <  
Y^36>1.:  
K6y :mJYp\  
Jwj%_<  
np%\&CVhN  
如果有解决的方案,但却不能用去解决这个问题,那岂不是纸上谈兵‘ aqYa{hXio  
fKp#\tCc y  
6`!Fv-  
问题出现的原因,就在于,更不在乎对施工数据的分析 根本不在乎分析施工数据,明显出土量增加,是超挖或流土损失了 9k9_mjLZ  
c;{Q,"9U  
yvgrIdEP  
Q F-LU  
地面加固时想一劳永逸,这下麻烦大了 UUF ;p2{f  
3VI4X  
Q s.pGi0W  
pX/n)q[  
注浆量也该是增加的,至少注浆压力不会很快达到压力值 这些都是征兆 zR `EU,  
@lCJ G!u  
7~&/_3  
现在对历史的数据分析,可以分析出土体损失的量  !l_lo`)  
Ad:TYpLD  
.U"8mP=&  
  7~9S 9  
进而可粗略计算,土体损失的大体范围和严重程度,如果足够稳定,掌子面可以考虑采取相应的维稳措施 I96C i2)m  
!h(|\" }  
\|]Z8t7  
0OT\"O~S[  
对地下水的情况要摸清楚 aaKN^fi&  
p`nPhk,:b  
<WjF*x p  
Vm5c+;  
其实在进行地表的补充注浆时,肯定也考虑到了浆液会渗透到盾构机周围的情况,所以采取的浆液应该从浓度和强度进行控制 oHMo>*?  
 |?Frj  
0E?jW7yr  
YhbZ'SJ  
土压盾构的话,先试着反转下螺旋泵 不要土仓里也被水泥凝固了 \ W?R  
rm4.aO~-F  
对管路的通透进行检查 水路和注浆管路是否通透 wUiys/ OVM  
3= DNb+D!  
!iH-#B-  
看那图,很有可能是水的原因导致的土体流失。 cZH-"  
5~Cakd ]>  
如果这样,很有必要提前进行隧道前方的土体加固和两侧的围护。 RG3l.jL  
b3S.-W{p.  
对于那个建筑物,如果是值得保护建筑,要提前进行保护措施的处理。否则很容易出现倾斜 8 %%f%y  
*5 |)-E  
[vMvV4,  
RaWG w  
[ 此帖被haiyangzhou在2010-05-27 10:42重新编辑 ]
离线tjwhx

发帖
631
土币
3905
威望
463
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-24
  有盾构前方位置人工开挖竖井,一边开挖一边浇筑护壁,到刀盘处进行清理即可。你这个问题是土舱压力过小,明显超挖也没意识到造成的。
离线sunrisewx

发帖
553
土币
15193
威望
2107
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-25
我知道某地铁工地盾构机在出洞时,由于地面塌陷,注了大量的砂浆,砂浆裹住盾体,导致盾构机被困,后来是在出洞洞门向刀盘处一点点将盾体附近的混凝土抠出来,才使得盾构机脱困,该卡机导致耽误一个多月的工期。 Ubh{!Y  
G2]4n T  
对楼主阐述的问题,我想需要在刀盘前开挖竖井,在竖井里用风镐将盾体周围的混凝土破碎,然后再慢慢将盾体脱困。
高山仰止疑无路,曲径通幽别有天。
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-25
很实际的问题~ ,*&G1|_6  
学到不少东西~ fV v.@HL{  
离线monkeylzx

发帖
348
土币
19706
威望
2360
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-25
恩,没见过这样的事例,见了楼上各位的回答,又学到了不少知识,多谢了!我做的都是地层些沙层\沙卵\黏土地层,没发生过这样的事.
离线haiyangzhou

发帖
240
土币
4968
威望
1104
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-25
回 2楼(sunrisewx) 的帖子
重新来个二次出洞?---------是个主意!
离线lzr_ken

发帖
419
土币
20
威望
3600
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-25
赞成一楼的做法
离线haiyangzhou

发帖
240
土币
4968
威望
1104
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-27
据说是南京的工地,有知道近况的,请提供具体的处理的情况!
离线haiyangzhou

发帖
240
土币
4968
威望
1104
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-27
感谢大家回复,发个TBM图片!
离线haiyangzhou

发帖
240
土币
4968
威望
1104
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-28
不知道目前该问题解决的怎么样了
离线huzi1985

发帖
392
土币
10321
威望
728
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-19
整的很详细啊!
离线xieman
发帖
5
土币
99
威望
30
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-21
我们在深圳地铁也遇到多类似情况,如果强行的话盾尾铰接油缸可能都出问题,但是空转了下刀盘,然后加工8个传力杆焊接在盾尾,才脱困